5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
标题:
把车床的380V电机换220V的电机,换电机以后还要改一下车床的电路么??
[打印本页]
作者:
569712395
时间:
2011-6-12 21:25
标题:
把车床的380V电机换220V的电机,换电机以后还要改一下车床的电路么??
把车床的380V电机换220V的电机,换电机以后还要改一下车床的电路才可以用么??
车床原来是没有变频器的那种,是机械变速的。
我对电气不了解。
作者:
zj11o2
时间:
2011-6-12 22:17
我的改了,不改的话开关会不起作用的。
里面的开关是靠电磁铁吸附端子实现开关动作的。
我的那个电机改成220V后,开关线路动了一下,并且加了1个
整流桥用直流来控制电磁铁(不这样的话,开关会反复开闭),当时超级郁闷。:em16:
还有1位论坛的兄弟好像是动了电磁铁的线圈。:em17:
作者:
569712395
时间:
2011-6-12 22:29
标题:
回复 沙发 zj11o2 的帖子
(整流桥用直流来控制电磁铁(不这样的话,开关会反复开闭),当时超级郁闷)
你说的电磁铁是交流接触器上面的电磁铁吧???
作者:
zj11o2
时间:
2011-6-12 22:41
原帖由
569712395
于 2011-6-12 22:29 发表
(整流桥用直流来控制电磁铁(不这样的话,开关会反复开闭),当时超级郁闷)
你说的电磁铁是交流接触器上面的电磁铁吧???
是的。电机从380V改到220V花了40元+2小时;机床开关电路改了8元+12小时(累计)
作者:
sdxhwsx
时间:
2011-6-13 08:04
为什么要改啊 直接加装一个变频器
不是很好吗?直接能够调速了
力道 噪音都很好
作者:
myisdk
时间:
2011-6-13 08:20
要看你的结构,一般380V 的机床控制回路电压为127V也有 36V 的,一般在控制变压器上会有抽头可以选择220 和380V输入 这个要改一下,如果你不需要电气正反转控制的话就很容易,直接把控制变压器所在的那两相接上220电源,控制变压器改为220V输入,主接 触器接相应应的两相接电机就行
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)