5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 有高手了解日本220v三相电机吗 [打印本页]

作者: yazuitou    时间: 2012-8-13 19:38
标题: 有高手了解日本220v三相电机吗
这个直接接380可行吗?它里面的接法是三角形的吗?如果是星型220v的话是不是只能接变频器了。
作者: 阳光不锈    时间: 2012-8-13 20:08
我能看懂的有:0.2kw和40°。
其他的不懂。
另外我记得小鬼子的市电好像是110v啊。
作者: win_win    时间: 2012-8-13 20:10
日本工业三项电机电压原本就是220V,直接用220V输出的变频器即可。无需考虑三角形,星型的接法。
作者: debai0462    时间: 2012-8-13 20:15
直接220v即可接380v电机一会就冒烟了电机内部应该是星接
作者: ct_dev    时间: 2012-8-13 20:22
直接使用220V变频器,上面写的是50hz,200V,市电一般达到230V以上(大城市),因此连续工作可能发热会比较厉害.
作者: yazuitou    时间: 2012-8-13 20:39
有点奇怪啊,200v50hz,
作者: 0531    时间: 2012-8-13 23:03
原帖由 yazuitou 于 2012-8-13 20:39 发表
有点奇怪啊,200v50hz,

y的小日本早期的都写200v
作者: ydnline    时间: 2012-8-14 01:24
我不是高手,但我可以回答這個問題

1.所有的200~240v三相馬達一定是delta接法
2.日本的家用電為單相100v及200v(冷氣用電),工業電壓為三相200v
但頻率有兩種,日本東邊(關東地區)為50hz,日本西邊(關西地區)為60hz
對馬達來說
頻率會影響轉速
但電壓只會影響電流
200v和220v都差不多
因為全世界只有日本用100v
所以內銷一率標示100/200v
外銷品會多標註一個220v在上面

3.這個馬達直接接變頻器使用即可
作者: shenxinwj    时间: 2012-8-14 08:32
委员长 博学:em24:
作者: 武士伊    时间: 2012-8-14 08:42
原帖由 yazuitou 于 2012-8-13 19:38 发表
这个直接接380可行吗?它里面的接法是三角形的吗?如果是星型220v的话是不是只能接变频器了。

直接接380v马达会烧;它里面的接法是三角形,如果改成星形接法功率将大打折扣,和我国的星--三角启动原理差不多;接变频器是最佳选择,它的功率才0.2kw;当然你若有三相变压器(市场上经常看到电梯或其他设备上用的)或三相调压器,则初级接三相380,次级从200处抽头即可,自耦变压器500w--1kw就行,转速在1450rpm左右.
作者: ygh    时间: 2012-8-14 08:53
这个电机直接接三相220v输出的变频器就可以用了。
作者: yazuitou    时间: 2012-8-14 20:05
第一次离委员长这么近:em19: 。对委员长的博学钦佩已久。这里又产生了一个疑问,为什么网上都说日本的电压是110v呢?这个说法(可以说谣言)怎么传播开的

[ 本帖最后由 yazuitou 于 2012-8-14 20:12 编辑 ]
作者: li01008008    时间: 2012-8-14 20:20
请问变频器是不是一般都可以三相380V进三相200V出?另请教电机5.5KW变频器需要多大合适?
作者: ydnline    时间: 2012-8-16 02:17
原帖由 yazuitou 于 2012-8-14 20:05 发表
第一次离委员长这么近:em19: 。对委员长的博学钦佩已久。这里又产生了一个疑问,为什么网上都说日本的电压是110v呢?这个说法(可以说谣言)怎么传播开的


網路上的話
聽聽就算了
因為網路本來就是謠言的溫床

日本由北到南我都住過
非常確定日本國內電壓都是100V而己
作者: 机械人家    时间: 2012-8-16 07:32
原帖由 ydnline 于 2012-8-16 02:17 发表


網路上的話
聽聽就算了
因為網路本來就是謠言的溫床

日本由北到南我都住過
非常確定日本國內電壓都是100V而己
100v是单相电压,也就是一条火线和一条零线间的电压,200v是指三相的,也就是三条线中任二条之间的电压,
作者: win_win    时间: 2012-8-16 11:50
原帖由 ydnline 于 2012-8-14 01:24 发表
我不是高手,但我可以回答這個問題

1.所有的200~240v三相馬達一定是delta接法
2.日本的家用電為單相100v及200v(冷氣用電),工業電壓為三相200v
但頻率有兩種,日本東邊(關東地區)為50hz,日本西邊(關西地區)為60hz
...

老蒋说的详细啊,没想到日本还分2种频率。:em26:
作者: lesliexu    时间: 2012-8-16 12:19
原帖由 ydnline 于 2012-8-16 02:17 发表


網路上的話
聽聽就算了
因為網路本來就是謠言的溫床

日本由北到南我都住過
非常確定日本國內電壓都是100V而己

确实,我朋友工厂生产的出口日本的拖线板,后面标示100v ,15A
作者: zihe98    时间: 2012-8-16 13:14
原帖由 yazuitou 于 2012-8-13 19:38 发表
这个直接接380可行吗?它里面的接法是三角形的吗?如果是星型220v的话是不是只能接变频器了。

----嗯,正确的回答是Y星连接的我曾今也希望我手中的类似电机改内部链接--很细心的检查了里面的确是三组线圈有一个共同连接端子,因此没有改成3三角型接法的必要了
作者: ydnline    时间: 2012-8-16 20:15
原帖由 机械人家 于 2012-8-16 07:32 发表
100v是单相电压,也就是一条火线和一条零线间的电压,200v是指三相的,也就是三条线中任二条之间的电压,


不太對哦
日本和台灣一樣
單相電和三相電的系統是分開的
單相電是單相三線式(兩火線加上一條中性線)
日本兩條火線是200v(台灣為220v)
一火加一中性線為100v(台灣為110v)
要申請三相電還要看你家附近有沒有三相電的線路才能另外拉
作者: 机械人家    时间: 2012-8-16 20:58
原帖由 ydnline 于 2012-8-16 20:15 发表


不太對哦
日本和台灣一樣
單相電和三相電的系統是分開的
單相電是單相三線式(兩火線加上一條中性線)
日本兩條火線是200v(台灣為220v)
一火加一中性線為100v(台灣為110v)
要申請三相電還要看你家附近有沒有 ...
用二条火线(200v)和用一条火线与一条零线(110v)都叫单相用电,比如单相手提电焊机,可接110v或200v,用三条火线的才叫三相用电。其实变压器出来是4线制,3条火线1条零线,为了平衡变压器供电,这单相电与三相电是一个糸统的。-幢大楼就算你全用单相110v,供电的也会拉这4条线去作平衡用电。
作者: 惠民    时间: 2012-8-16 21:39
原帖由 zihe98 于 2012-8-16 13:14 发表

----嗯,正确的回答是Y星连接的我曾今也希望我手中的类似电机改内部链接--很细心的检查了里面的确是三组线圈有一个共同连接端子,因此没有改成3三角型接法的必要了

三组线圈有一个共同连接端子,应该是星形接法了。
作者: 惠民    时间: 2012-8-16 21:41
原帖由 ydnline 于 2012-8-16 20:15 发表


不太對哦
日本和台灣一樣
單相電和三相電的系統是分開的
單相電是單相三線式(兩火線加上一條中性線)
日本兩條火線是200v(台灣為220v)
一火加一中性線為100v(台灣為110v)
要申請三相電還要看你家附近有沒有 ...

这么说,單相電(兩火線加一中性線)就有两种电压,一是110V,一是220V?
作者: xwdwy    时间: 2012-8-16 22:33
不错的电机,就是体积大了点,谁有20-50w的三项电机?我收一个
作者: ydnline    时间: 2012-8-16 23:07
原帖由 机械人家 于 2012-8-16 20:58 发表
用二条火线(200v)和用一条火线与一条零线(110v)都叫单相用电,比如单相手提电焊机,可接110v或200v,用三条火线的才叫三相用电。其实变压器出来是4线制,3条火线1条零线,为了平衡变压器供电,这单相电与三相电是一个糸统的 ...


台灣可能和大陸不太一樣
單相電和三相電是完全不同系統的

台灣一般大樓入戶變壓器只有單相三線
提供110v和220v的單相電

一般工廠申請的變壓器則為三相三線
提供220v三相電,要單相電必須要另外申請入戶線

科學園區超大型的工廠才有三相四線式
這是2000年以後才開始有的線路
三相四線制提供380v三相電及220v單相電
但全台灣的工業設備找不到380v三相的
所以用戶要自備變壓器轉成220v三相
這個變壓器不便宜哦
還要蓋一間變電室才能符合電工法規
所以一般人不會去裝他
只有員工上萬人的超大工廠才會接這種線路
作者: yazuitou    时间: 2012-8-19 20:32
日本的电机只有三角接法的吗?大陆的电机小功率的大都为星接,大功率为角接,不过也有不遵守这个约定的。台湾的电机我也见过6个接线柱的,应该可以改变接法吧
作者: jiaopi998    时间: 2012-8-19 23:46
原帖由 阳光不锈 于 2012-8-13 20:08 发表
我能看懂的有:0.2kw和40°。
其他的不懂。三相
另外我记得小鬼子的市电好像是110v啊。

单相的110V三相就是220V了
作者: ydnline    时间: 2012-8-20 00:29
原帖由 yazuitou 于 2012-8-19 20:32 发表
日本的电机只有三角接法的吗?大陆的电机小功率的大都为星接,大功率为角接,不过也有不遵守这个约定的。台湾的电机我也见过6个接线柱的,应该可以改变接法吧


台灣的三相馬達接法均為三角接法
因為三相電力是220v的
當然也可以接成380v的Y接法
但除非你有特別申請380V的電力

單相馬達也一定有兩種接法
110V及220V
也是改變接線法來變換
原理應該也是三角及Y兩種
但單相的我不熟
這兒高手如雲
所以不敢在這兒亂說

在這兒混久了
聽到很多人說三角接法的功率較小
Y接法的較大
其實只要電壓正確
同一個馬達輸出功率應該是一樣的
只是電流不同而己
作者: 孤城    时间: 2013-3-9 08:59

麻烦给位看下这个应该怎么接  我打算接220v单相市电    之前加过运行电容 爆了  用的 是450v 47uf  电解电容  
现在 先搞清楚电机内部是角接还是星接  两者的运行电容大小不同
除了上变频器 接没有其他简单一点大办法了吗?

作者: 机器爱好者88    时间: 2013-3-9 09:10
li01008008 发表于 2012-8-14 20:20
请问变频器是不是一般都可以三相380V进三相200V出?另请教电机5.5KW变频器需要多大合适?

变频器输出电压是可调的



作者: 鹧鸪哨    时间: 2013-3-9 09:33
机械人家 发表于 2012-8-16 20:58
用二条火线(200v)和用一条火线与一条零线(110v)都叫单相用电,比如单相手提电焊机,可接110v或200v,用三条火线 ...

我长期只用三相电里的一根火线,另外随便拉了个零线过来。。。

会不会有啥不好的影响啊?


作者: gatelin    时间: 2013-3-9 09:41
ydnline 发表于 2012-8-14 01:24
我不是高手,但我可以回答這個問題

1.所有的200~240v三相馬達一定是delta接法

校长正解

作者: 老撅杆    时间: 2013-3-9 20:13
可以改接成Y型接法应用于380V。比国产的电动机温升低。但是200W的功率好像没什么大用处。还是四极地。转速1400多转。

作者: yazuitou    时间: 2013-3-21 18:08
孤城 发表于 2013-3-9 08:59
麻烦给位看下这个应该怎么接  我打算接220v单相市电    之前加过运行电容 爆了  用的 是450v 47uf  电解电 ...


小功率的电机还是用变频器吧,用电容功率会小一些的

作者: yazuitou    时间: 2013-3-21 18:11
这个电机是用在台钻上的。我买了个变频器,很方便的,还能调速。





欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3