5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 不是电工,搞不来 [打印本页]

作者: 啊拉拉    时间: 2013-12-2 11:49
标题: 不是电工,搞不来
昨天晚上起,家里总闸老是跳,各房间的闸没跳,怎么排除故障??


作者: zero7020    时间: 2013-12-2 11:59



分别断开每一路负荷,看看什么时候总开关不跳闸。
如果用这个办法找不到原因,那就是总开关坏了。
试试看吧。


作者: breezezf    时间: 2013-12-2 12:41
如果是漏电开关跳要看看是否有地方漏电,用电器或者线路都有可能,也可能是漏电开关本身有问题。

作者: 武汉水枪    时间: 2013-12-2 13:21
把所有闸刀都关上,然后推上总闸看,没问题的话,依次推上各支路的闸刀,直到有一路跳闸,就能确定是这一路有问题。

作者: NYP    时间: 2013-12-2 14:04
如果不是电工建议找电工

作者: 啊拉拉    时间: 2013-12-2 16:24
找到漏电的线路也无从下手,看来还是要找电工

作者: arp    时间: 2013-12-2 17:52
测试一下空开的漏电流多大

作者: vane    时间: 2013-12-2 18:34
总闸上是没有漏电保护器的,不可能是用电器漏电,只有电流过大才跳。首先怀疑是总闸的空开坏了,其次怀疑是电线漏电(和墙壁),晚上非常肃静的时候能听到电线漏电(和墙壁)的嘶嘶声,判断漏电的地方。

作者: 啊拉拉    时间: 2013-12-2 20:17
vane 发表于 2013-12-2 18:34
总闸上是没有漏电保护器的,不可能是用电器漏电,只有电流过大才跳。首先怀疑是总闸的空开坏了,其次怀疑是 ...

感觉是总闸问题,明天换一个试试看



作者: 啊拉拉    时间: 2013-12-2 20:27
武汉水枪 发表于 2013-12-2 13:21
把所有闸刀都关上,然后推上总闸看,没问题的话,依次推上各支路的闸刀,直到有一路跳闸,就能确定是这一路 ...

如果是分路上的问题,为什么分路的保护开关不跳,反而是总开关跳,有这种可能吗?


作者: 黑小龙    时间: 2013-12-2 20:35
如总闸不带漏电的,钳表看看电流是否和空开上的标定值大小相符吗?
如是带漏电型的就只好一个个电器去检查!

作者: 18650    时间: 2013-12-2 21:05
遇到很多情况了 国产断路器 就会莫名其名的跳的 换个试试

作者: 武汉水枪    时间: 2013-12-4 12:40
啊拉拉 发表于 2013-12-2 20:27
如果是分路上的问题,为什么分路的保护开关不跳,反而是总开关跳,有这种可能吗?

这个不排除分路开关坏掉的可能。






欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3