标题: 单相电终于把三相变频器驱动成功,谢谢各位高手指点 [打印本页]

作者: realweg    时间: 2014-3-31 19:47
标题: 单相电终于把三相变频器驱动成功,谢谢各位高手指点
在众多高手的指点下,今天把东西找齐:
一台5千瓦的自耦变压器,一块万用表,一台西门子420(750瓦)变频器,一台cema电动机。
(, 下载次数: 17)
首先把变压器的输出端接市电220V,原来变压器的输入端用两根电线接变频器的任意个输入口,调整旋钮,看到万用表上电压在303伏了。这个时候变频器启动了:
(, 下载次数: 15)
按变频器的启动键,电动机开始了转动,一直调到250hz,电动机运转都很正常。至此测试采用升压来用单相电驱动变频器取得成功,并且升压至需要到300伏以上就行,不需要到380伏。
(, 下载次数: 17)

但是出现了个不是变频器的问题,自耦变压器在升压到300伏以上(旋钮大概在中间)的时候,会发出嗡嗡的声音,并且明显摸到插座的电线发热,请问高手这是咋回事喃?我这个自耦变压器可是5千瓦的老机器啊,降压工作完全正常。




作者: 实用小机    时间: 2014-3-31 19:53
输出端接市电220V,降压工作

作者: 伺服器    时间: 2014-4-1 10:38
你这是当20千瓦用了,这也用不住啊。

作者: 何治华    时间: 2014-4-1 11:25
可以这样理解吗?
三相变频器的整流电路由桥式整流改成倍压整流,只要电压满足540V左右,三相变频器就可以在单相电下工作了。

作者: 北极风    时间: 2014-4-1 12:58
调压器不能反过来使用的,否则,电流时很大的,会烧调压器的。
自耦调压器的输入匝数必须是固定的,不能少,否则会因为铁芯磁密过高,导致电流剧增,发热严重,直至烧毁调压器。

作者: realweg    时间: 2014-4-1 13:09
何治华 发表于 2014-4-1 11:25
可以这样理解吗?
三相变频器的整流电路由桥式整流改成倍压整流,只要电压满足540V左右,三相变频器就可以 ...

问题是咋改呢?


作者: litian    时间: 2014-4-1 14:05
这样不发热才怪呢,增加线圈吧 ,加总圈数的三分之一圈,电压能到370V.

作者: 北极风    时间: 2014-4-1 15:17
去买个1kVA的控制变压器,初级要有220V、380V的抽头,220V电源接220V绕组,380V的绕组接变频器。控制变压器要220V 1kVA.

作者: realweg    时间: 2014-4-1 20:46
北极风 发表于 2014-4-1 15:17
去买个1kVA的控制变压器,初级要有220V、380V的抽头,220V电源接220V绕组,380V的绕组接变频器。控制变压器 ...

我看到市场有可以接220V380V的行灯变压器,符合要求不?


作者: 回不去的火星人    时间: 2014-4-1 21:22
北极风 发表于 2014-4-1 15:17
去买个1kVA的控制变压器,初级要有220V、380V的抽头,220V电源接220V绕组,380V的绕组接变频器。控制变压器 ...

1KVA?真浪费
250W就够了
110V输出,同相串入220中,相当于自耦升压

750W/330V×110V


作者: 老撅杆    时间: 2014-4-1 21:27
何治华 发表于 2014-4-1 11:25
可以这样理解吗?
三相变频器的整流电路由桥式整流改成倍压整流,只要电压满足540V左右,三相变频器就可以 ...

不一定。前提是这台三相变频器,是没有缺相保护电路的。有缺相保护电路的变频器接单相380V是不能正常工作地。通电就报警。

作者: zhang56    时间: 2014-4-2 15:49
首先把变压器的输出端接市电220V,原来变压器的输入端用两根电线接变频器的任意个输入口,调整旋钮,看到万用表上电压在303伏了
这样相当于升压使用了,但是这样使用220V电压端的线圈匝数不足,容易烧毁自藕变压器。

作者: duanyz    时间: 2014-4-2 16:26
回不去的火星人 发表于 2014-4-1 21:22
1KVA?真浪费
250W就够了
110V输出,同相串入220中,相当于自耦升压

请教就是一个110v的变压器同相串接在市电上吗?这样就有330v的电压了?


作者: 回不去的火星人    时间: 2014-4-2 18:10
duanyz 发表于 2014-4-2 16:26
请教就是一个110v的变压器同相串接在市电上吗?这样就有330v的电压了?

嗯,220-110的


作者: 回不去的火星人    时间: 2014-4-2 18:25
老撅杆 发表于 2014-4-1 21:27
不一定。前提是这台三相变频器,是没有缺相保护电路的。有缺相保护电路的变频器接单相380V是不能正常工作 ...

缺相保护很容易搞定


作者: 何治华    时间: 2014-4-2 22:40
回不去的火星人 发表于 2014-4-2 18:25
缺相保护很容易搞定

只要了解三相检测电路,就很容易搞定。


作者: 老撅杆    时间: 2014-4-3 06:41
何治华 发表于 2014-4-2 22:40
只要了解三相检测电路,就很容易搞定。

请介绍一下如何搞定?谢谢。

作者: csjwk    时间: 2014-4-3 15:50



西门子420变频器输入接线端子:L1,L2/N,L3,其中:L2/N接0线,火线接L1/L3中一个,输入电压用220V变380V的变压器升至380V左右。输出:U,V,W接三相380V电机,变频器功率只有原来的6成左右,220/380的变压器功率也会只有原来的6成左右,接入电机功率要小于变频器和变压器功率,
[attach]2020747[/attach]



作者: 研究生    时间: 2014-4-5 21:39
自偶变压器按正常的接法也是可以升压的。

作者: realweg    时间: 2014-4-6 09:24
研究生 发表于 2014-4-5 21:39
自偶变压器按正常的接法也是可以升压的。

正常的接法只能从220升到250,还差50伏哦






欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3