可以把上位机软件发上来分享下吗,谢谢 |
fobyellow 发表于 2019-5-27 13:35 多谢指导,用老式台式机的232口可以通讯了,win7 64系统下也可以 |
我试过三洋的PY,有两个要求,一个是主板原生的串口,一个是目前我知道的仅仅最高支持到XP,他的说明书还是win95的,后来又没有在win7 32位上成功连接过我记不清楚了 |
grzsn 发表于 2019-5-27 08:02 好的,下班回家我找个带232口的台式机试试; |
那还有个问题你再注意下,现在的电脑都不带232接口,usb模拟的232接口在工控上跟plc和变频器连接有很多不好用的,跟某个机器能连,跟别的机器不能连,而且还没规律,你最好找个带232接口的老电脑试一下,或者是232的接口的pci卡,这东西可靠。 |
grzsn 发表于 2019-5-27 06:10 RX和TX我也已经反复对调试过了,也可以排除这个问题 |
看你的通讯端子图,2跟2接,3跟3接,与通常的232线定义不一样,通常是2与3接,如果是买的成品线,一般都是2,3交叉接,检查下线吧。 |