有高手了解日本220v三相电机吗

查看数: 6134 | 评论数: 33 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2012-8-13 19:38

正文摘要:

这个直接接380可行吗?它里面的接法是三角形的吗?如果是星型220v的话是不是只能接变频器了。

回复

yazuitou 发表于 2013-3-21 18:11
这个电机是用在台钻上的。我买了个变频器,很方便的,还能调速。

欢迎继续阅读楼主其他信息

yazuitou 发表于 2013-3-21 18:08
孤城 发表于 2013-3-9 08:59
麻烦给位看下这个应该怎么接  我打算接220v单相市电    之前加过运行电容 爆了  用的 是450v 47uf  电解电 ...


小功率的电机还是用变频器吧,用电容功率会小一些的
老撅杆 发表于 2013-3-9 20:13
可以改接成Y型接法应用于380V。比国产的电动机温升低。但是200W的功率好像没什么大用处。还是四极地。转速1400多转。
gatelin 发表于 2013-3-9 09:41
ydnline 发表于 2012-8-14 01:24
我不是高手,但我可以回答這個問題

1.所有的200~240v三相馬達一定是delta接法

校长正解
鹧鸪哨 发表于 2013-3-9 09:33
机械人家 发表于 2012-8-16 20:58
用二条火线(200v)和用一条火线与一条零线(110v)都叫单相用电,比如单相手提电焊机,可接110v或200v,用三条火线 ...

我长期只用三相电里的一根火线,另外随便拉了个零线过来。。。

会不会有啥不好的影响啊?

机器爱好者88 发表于 2013-3-9 09:10
li01008008 发表于 2012-8-14 20:20
请问变频器是不是一般都可以三相380V进三相200V出?另请教电机5.5KW变频器需要多大合适?

变频器输出电压是可调的


孤城 发表于 2013-3-9 08:59

麻烦给位看下这个应该怎么接  我打算接220v单相市电    之前加过运行电容 爆了  用的 是450v 47uf  电解电容  
现在 先搞清楚电机内部是角接还是星接  两者的运行电容大小不同
除了上变频器 接没有其他简单一点大办法了吗?

67403ec5gw1e2amhx5ikej.jpg (29.9 KB, 下载次数: 16)

67403ec5gw1e2amhx5ikej.jpg
ydnline 发表于 2012-8-20 00:29
原帖由 yazuitou 于 2012-8-19 20:32 发表
日本的电机只有三角接法的吗?大陆的电机小功率的大都为星接,大功率为角接,不过也有不遵守这个约定的。台湾的电机我也见过6个接线柱的,应该可以改变接法吧


台灣的三相馬達接法均為三角接法
因為三相電力是220v的
當然也可以接成380v的Y接法
但除非你有特別申請380V的電力

單相馬達也一定有兩種接法
110V及220V
也是改變接線法來變換
原理應該也是三角及Y兩種
但單相的我不熟
這兒高手如雲
所以不敢在這兒亂說

在這兒混久了
聽到很多人說三角接法的功率較小
Y接法的較大
其實只要電壓正確
同一個馬達輸出功率應該是一樣的
只是電流不同而己
jiaopi998 发表于 2012-8-19 23:46
原帖由 阳光不锈 于 2012-8-13 20:08 发表
我能看懂的有:0.2kw和40°。
其他的不懂。三相
另外我记得小鬼子的市电好像是110v啊。

单相的110V三相就是220V了
yazuitou 发表于 2012-8-19 20:32
日本的电机只有三角接法的吗?大陆的电机小功率的大都为星接,大功率为角接,不过也有不遵守这个约定的。台湾的电机我也见过6个接线柱的,应该可以改变接法吧
ydnline 发表于 2012-8-16 23:07
原帖由 机械人家 于 2012-8-16 20:58 发表
用二条火线(200v)和用一条火线与一条零线(110v)都叫单相用电,比如单相手提电焊机,可接110v或200v,用三条火线的才叫三相用电。其实变压器出来是4线制,3条火线1条零线,为了平衡变压器供电,这单相电与三相电是一个糸统的 ...


台灣可能和大陸不太一樣
單相電和三相電是完全不同系統的

台灣一般大樓入戶變壓器只有單相三線
提供110v和220v的單相電

一般工廠申請的變壓器則為三相三線
提供220v三相電,要單相電必須要另外申請入戶線

科學園區超大型的工廠才有三相四線式
這是2000年以後才開始有的線路
三相四線制提供380v三相電及220v單相電
但全台灣的工業設備找不到380v三相的
所以用戶要自備變壓器轉成220v三相
這個變壓器不便宜哦
還要蓋一間變電室才能符合電工法規
所以一般人不會去裝他
只有員工上萬人的超大工廠才會接這種線路
xwdwy 发表于 2012-8-16 22:33
不错的电机,就是体积大了点,谁有20-50w的三项电机?我收一个
惠民 发表于 2012-8-16 21:41
原帖由 ydnline 于 2012-8-16 20:15 发表


不太對哦
日本和台灣一樣
單相電和三相電的系統是分開的
單相電是單相三線式(兩火線加上一條中性線)
日本兩條火線是200v(台灣為220v)
一火加一中性線為100v(台灣為110v)
要申請三相電還要看你家附近有沒有 ...

这么说,單相電(兩火線加一中性線)就有两种电压,一是110V,一是220V?
惠民 发表于 2012-8-16 21:39
原帖由 zihe98 于 2012-8-16 13:14 发表

----嗯,正确的回答是Y星连接的我曾今也希望我手中的类似电机改内部链接--很细心的检查了里面的确是三组线圈有一个共同连接端子,因此没有改成3三角型接法的必要了

三组线圈有一个共同连接端子,应该是星形接法了。
其实变压器出来是4线制,3条火线1条零线,为了平衡变压器供电,这单相电与三相电是一个糸统的。-幢大楼就算你全用单相110v,供电的也会拉这4条线去作平衡用电。
ydnline 发表于 2012-8-16 20:15
原帖由 机械人家 于 2012-8-16 07:32 发表
100v是单相电压,也就是一条火线和一条零线间的电压,200v是指三相的,也就是三条线中任二条之间的电压,


不太對哦
日本和台灣一樣
單相電和三相電的系統是分開的
單相電是單相三線式(兩火線加上一條中性線)
日本兩條火線是200v(台灣為220v)
一火加一中性線為100v(台灣為110v)
要申請三相電還要看你家附近有沒有三相電的線路才能另外拉
zihe98 发表于 2012-8-16 13:14
原帖由 yazuitou 于 2012-8-13 19:38 发表
这个直接接380可行吗?它里面的接法是三角形的吗?如果是星型220v的话是不是只能接变频器了。

----嗯,正确的回答是Y星连接的我曾今也希望我手中的类似电机改内部链接--很细心的检查了里面的确是三组线圈有一个共同连接端子,因此没有改成3三角型接法的必要了
lesliexu 发表于 2012-8-16 12:19
原帖由 ydnline 于 2012-8-16 02:17 发表


網路上的話
聽聽就算了
因為網路本來就是謠言的溫床

日本由北到南我都住過
非常確定日本國內電壓都是100V而己

确实,我朋友工厂生产的出口日本的拖线板,后面标示100v ,15A
win_win 发表于 2012-8-16 11:50
原帖由 ydnline 于 2012-8-14 01:24 发表
我不是高手,但我可以回答這個問題

1.所有的200~240v三相馬達一定是delta接法
2.日本的家用電為單相100v及200v(冷氣用電),工業電壓為三相200v
但頻率有兩種,日本東邊(關東地區)為50hz,日本西邊(關西地區)為60hz
...

老蒋说的详细啊,没想到日本还分2种频率。:em26: