兄弟说的对,,饶起来麻烦点而已。。效果还是好的 |
欢迎继续阅读楼主其他信息
你说的没错,一般的自偶变压器是这样的,比如输入电压220V功率1000VA的自偶变压器,当输出110V时,忽略损耗最大输出功率为500VA.其实自偶变压器和隔离变压器从原理上概念上是一样的,就是说如果我们把自偶变压器的0-110V一段的线径加粗的话,一样能够获得1000VA的功率输出,这正是自偶变压器的优势所在.换一种说法,如普通的小隔离变压器,初级220V0.5A,次级5V20A.自偶变压器一样可以做到,只要把0-5V一段线径加粗即可,原理是一样的.动力设备用自偶变压器是最科学的,而控制设备和测量仪器为了安全和减少干扰最好使用隔离变压器,目的是使电源和大地隔离,弱电中有直流地,交流地,模拟地,数字地,热地,冷地,功率地,虚拟地等等一大堆地,问题都出在“地”上.等电位的概念也要清楚,比如通常用测电笔测火线亮,测零线不亮,那什么情况下测零线亮,测火线不亮?什么情况下测220V两端都不亮? |
用隔离变压器主要是电路波形不会因为电网的各种干扰产生变形,以及把其他地方传回电网里的尖峰干扰过滤掉,隔离后得到一个比较好的电源,即使是380V的工业设备,只要是重要的有受干扰可能性的也要用380V-380V的隔离变压器,开关电源感觉存在高频或者说没能与电网隔离开容易把杂波带进设备中。就是数控系统的开关电源220V也是用380V-220V的隔离变压器变出的220V,不能直接连接市电,这不光是干扰的问题,是还关系到系统的安全的问题,接市电容易烧了系统,因为市电用零线。 |
自藕和隔离的变压器还有电流的区别,,比如一般的自偶调压器的线圈能承受输入电流是多少输出的也是多少,,因为是总的一套线径,不会因为电压降低而电流可以增大。而隔离的好处就是在电压降低的情况下可以将线圈饶粗,,从而增大输出电流。功率全部利用起来 |