也曾经怀疑干扰问题,但无法解释的是,为什么手动开启变频器工作一切正常?只要不在Mach3 界面中点击主轴开关就没有任何问题。 |
欢迎继续阅读楼主其他信息
设置里把限位开关先关掉再试试,是不是设置了软件限位?还有可能就是限位开关有可能供电不足,或者是上了毛了之类的,看楼主一个开关电源带5个驱动,会不会功率不够 |
机好大啊,5个驱动, |
不懂,怎么连变频器的, |
没安装滤波器, 出现你这个问题很正常 |
手动控制变频器来驱动电机的时候没有此问题。只在软件中开启主轴按钮而不启动变频器也没有此问题。只有在变频器开启软件中主轴开关也开启的时候才会出现这一问题。 |