原帖由 fastarrow 于 2009-4-25 20:23 发表
使用变频器,电机的功率要选大些,同时如果低频运转较多,必须选择变频专用电机,如果是普通电机需强制散热


有一定道理,但不是“必须”,而是“最好”。
因为低速时,为了保持主磁通不变,变频器电压也会降低,电机铁损、铜损也会比例减少,理论上靠电机自身散热还是可以解决的。除非铁心出现磁饱和,比如:严重过载,堵转等--不过这种情况即使是变频电机也抗不住。
值得注意的是,变频电机除了他励风冷外,其定子绕组绝缘等级也有提高。这是考虑到变频器输出的电压是脉冲方波,而非市电的正弦波。
不过话说回来,换变频电机价格通常也较普通电机贵不少,一般情况下,在变频改造项目中,大部分项目是不换电机的,尤其是大功率电机。
43
发表于 2009-4-26 11:57 | 只看该作者
原帖由 XCJSQ 于 2008-8-30 08:45 发表
一般输入端输出端都是三相,输入相电压有三相220V和三相380V之分,输入相电压多少输出电压也是多少,而我们利用变频器输入端可以只接两根线(缺相)而不影响三相输出的特点,可以实现我们的单相市电可以输出三相交流 ...


误导,变频器有单相和三相输入之分的(我的三菱变频器就是单项输入),一些三相输入的可以用单相,但很多三相输入的变频器接单相得话是要改的,大家请三思