5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 3176|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

电机漏电怎么判断是感应电还是漏线了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-7 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.5的3相变频电机用220的变频器连接,以前没事,这两天莫名其妙的有漏电的感觉,就像针扎一样。弄不清怎么回事。接上地线几乎不麻了,地线搭电机外壳时有很小的火花,是不是有点严重了。不严重的话,自己能弄吗?

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-9-7 22:07 | 只看该作者
这个应该不是漏电了,哥们,是你安装电器的时候要严格按照手册执行,良好的接地,是你人身安全,和设备安全的保证啊,,,,,,
那个是电位差~~~
3
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:18 | 只看该作者
谢了朋友,明天就吧地线弄正规点
4
发表于 2012-9-7 22:50 | 只看该作者
万能表量下就知道
5
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:58 | 只看该作者
量电阻线圈和外壳没问题,通上电量外壳1百多伏
6
发表于 2012-9-7 22:59 | 只看该作者
用万用表量有时量不出来,用兆欧表量
7
发表于 2012-9-7 23:19 | 只看该作者
sjy733 发表于 2012-9-7 22:58
量电阻线圈和外壳没问题,通上电量外壳1百多伏

是怎量的(100多伏)
8
发表于 2012-9-7 23:23 | 只看该作者
我的380V的钻铣床也是那样,穿鞋摸起来没事,脚接到地还是会麻麻的,但用万用表量机和地之间有210V电压,如果你手有伤口就被电,哪怕一跟铁刺插手掌上,电从铁刺电到肉那感觉真疼,穿鞋也没有用。。。
9
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:26 | 只看该作者
电机运转,一表笔接电机接线柱,一表笔接电机外壳。调转速高外壳电压就高,低就低
10
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:28 | 只看该作者
就像下雨天,穿着湿鞋修电脑的感觉
11
发表于 2012-9-8 00:01 | 只看该作者
感应电有时候电压也会很高,机器做好接地是必须的
12
发表于 2012-9-8 00:05 | 只看该作者
接地必须的(变频器是开关电源的)
13
发表于 2012-9-8 00:18 | 只看该作者
感应电,裸露金属部分接地要做好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表