5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 2881|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

万能的论坛,空调工作一会就罢工是啥毛病?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-7 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
38度高温天,空调都抽风了,每次开机只能制冷十几分钟,然后就不制冷了,关机几个小时后再开机又能制冷一会,这是啥毛病?
能制冷时可以听到外机的轰轰声,十几分钟后,温度调再低,外机也只有风扇的声音,没听到轰轰声。

这会不会是电容坏了?

[ 本帖最后由 穷人穷玩法 于 2012-7-7 14:30 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-7-7 14:34 | 只看该作者
你那空调是多大的,什么型号? 夏季用电高峰,有可能是电压低的事情,晚上很晚的时候电压会高一些,试一下还会这情况不

无论什么时候每次开机都这样吗?  有可能是 外部 电路 保护了,
3
发表于 2012-7-7 14:35 | 只看该作者
难道是压缩机问题?
4
发表于 2012-7-7 14:36 | 只看该作者
冷媒不足,或叫雪种不足,叫维修的来加就可以了,压缩机保护了
5
发表于 2012-7-7 14:37 | 只看该作者
:em26:
楼上圣明
6
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:52 | 只看该作者
原帖由 海底青石 于 2012-7-7 14:34 发表
你那空调是多大的,什么型号? 夏季用电高峰,有可能是电压低的事情,晚上很晚的时候电压会高一些,试一下还会这情况不

无论什么时候每次开机都这样吗?  有可能是 外部 电路 保护了,


是TCL 大1.5P的,不是电压的问题,量过电压,白天晚上都在225V左右,空调罢工时电压也在这个范围。
也不是每次开机都这样,有几次能通宵工作,大部分时间只能工作十几分钟到几十分钟。

不知道你说的外部电路保护,是指哪一块?我懂一点电子,但从没修过空调。
7
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:54 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2012-7-7 14:36 发表
冷媒不足,或叫雪种不足,叫维修的来加就可以了,压缩机保护了

雪种不足的现像,不是制冷不足吗?这种也是吗?
还没叫维修人员,就是怕修过之后是好的,人一走又这样了。
8
发表于 2012-7-7 15:08 | 只看该作者
难道是制冷剂问题?
9
 楼主| 发表于 2012-7-7 15:13 | 只看该作者
问了修空调的,说是这种情况是空调坏了,修不好的。

晕,这么严重?
10
发表于 2012-7-7 15:13 | 只看该作者
室外气温太高,冷凝器散热不好,压缩机热保护,有个简易办法解决:接根水管到室外机边,用水淋冷凝器,效果很好.
11
发表于 2012-7-7 15:14 | 只看该作者
保护压缩机的线路,1.5P的没有立式空调的保护线路复杂,特别是三相的空调,都有反相保护,  
压缩机身上就带着一个热保护开关,当电流很大时,保护开关里面的金属发热就会动作 断电,保护压缩机,  有的热保护开关在压缩机的 头顶上,有的在压缩机肚子里面,在头顶上的就好办,拆掉就行了,在肚子里面的话 就蛋疼了。
你还是要找出 引起 压缩机热保护的原因来啊, 把室外机散热片清洗干净, 空调系统内的制冷剂压力高了也会热保护,给室外机 遮蔽一下阳光, 看看室外机的 风扇 转速是不是比以前慢了,  看看室外机 管子接口处的 螺丝帽位置 是不是很干净,如果不干净 有 油的 话, 就露了制冷剂,制冷剂少了 ,压缩机也 热保护,   
还有把 室内机 里面的 空气过滤网 取下来 清洗一下。  夏天室外温度很高,也会造成空调内部系统压力高的,从而引起热保护,但 一般情况是不会的,  还有一个情况是,空调时间有点长了,热保护开关比较灵敏了,呵呵, 先 清洗一下你的空调 看看

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
win_win + 2 说的很详细,谢谢
穷人穷玩法 + 2 太感谢了,很专业的指导意见。

查看全部评分

12
发表于 2012-7-7 15:26 | 只看该作者
死马当作活马医  实在不行 就把 直接把压缩机头顶上面的 热保护开关 摘掉 :em15:
13
发表于 2012-7-7 15:40 | 只看该作者
有泄露吧,加注冷媒也不能根治,你把空调温度调高点,反正是压缩机超负额了,
14
发表于 2012-7-7 15:44 | 只看该作者
我家前几天空调跟楼主一样,11楼差不多解释清楚了。
15
发表于 2012-7-7 15:47 | 只看该作者
以前我家的空调也是这个毛病,检查后是室内机的空调盘管温度传感器坏了,这个是用来防冻结保护(盘管过冷会结冰),开机十几分钟后,阻值不正常,控制板就把压缩机关了

未命名.JPG (27.05 KB, 下载次数: 2)

未命名.JPG
16
发表于 2012-7-7 15:50 | 只看该作者
热保护开关动作啦
17
发表于 2012-7-7 15:58 | 只看该作者
看了学习不少啊
18
发表于 2012-7-7 16:19 | 只看该作者
听上去像压缩机过载保护了。家里一个空调也有这毛病,不同的是压缩机一工作马上就停机,以前也是开一会才停机的。叫了维修的人来说压缩机坏了要换压缩机,说换个压缩机要1千多,然后又说不如重新买一个新空调就跑了。:em17:
19
发表于 2012-7-7 16:46 | 只看该作者
原帖由 海底青石 于 2012-7-7 15:14 发表
保护压缩机的线路,1.5P的没有立式空调的保护线路复杂,特别是三相的空调,都有反相保护,  
压缩机身上就带着一个热保护开关,当电流很大时,保护开关里面的金属发热就会动作 断电,保护压缩机,  有的热保护开关在 ...

11楼兄弟能给个热保护开关在压缩机头顶上的图片吗?拆下后压缩机没了保护要不要紧啊。谢谢
20
发表于 2012-7-7 16:55 | 只看该作者
室外气温太高,冷凝器散热不好,压缩机热保护,有个简易办法解决:接根水管到室外机边,用水冲淋冷凝器,把冷凝器冲干净.散热好了,就OK。:em15:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入