发表于 2012-8-31 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直比较迷糊,图中的这个上下限如何接线的? 是两个开关串联后再一端接限位输入口一端接地么?或是一端接限位输入口一端接24V

2012-8-31 17-20-23.jpg (50.04 KB, 下载次数: 0)

2012-8-31 17-20-23.jpg

2012-8-31 17-21-02.jpg (45.49 KB, 下载次数: 0)

2012-8-31 17-21-02.jpg

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-8-31 19:45 | 只看该作者
我的理解是两个开关可以串联也可以并联,然后在MACH中设置高电平或低电平使能。
我自己采用的是关联。
3
 楼主| 发表于 2012-8-31 20:57 | 只看该作者
那个+24V接口是干什么的?
4
发表于 2012-8-31 21:14 | 只看该作者
采用串联还是并联都无法使机器识别是近端还是远端,可以采用两个开关中间串联一个大点的电阻,实现高电平和低电平的识别
5
发表于 2012-9-1 07:17 | 只看该作者
第一个图是所有开关并联,低电平有效。说明书上的那个图是高电平有效,开关串联。
6
发表于 2012-9-1 08:07 | 只看该作者
正极限一组,负极限一组。正报警可向负走,负报警可向正走。