买了个垃圾变频器 数字显示不全 不知道咋办 如果用不了就想退掉了   求教啊





欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2013-4-30 14:59 | 只看该作者
这个你至少要知道是什么牌子的变频器。然后网上找PDF说明书。然后显示的代码就有解释了。
3
 楼主| 发表于 2013-4-30 15:30 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2013-4-30 14:59
这个你至少要知道是什么牌子的变频器。然后网上找PDF说明书。然后显示的代码就有解释了。

带有书的 估计不行 数字不能显示完全


4
发表于 2013-4-30 15:45 | 只看该作者
5140i 发表于 2013-4-30 15:30
带有书的 估计不行 数字不能显示完全

没说明书吗?RST应接三相电源,也有允许接两相的,但不是220吧。


5
发表于 2013-4-30 17:39 | 只看该作者
不懂帮顶
6
发表于 2013-4-30 18:09 | 只看该作者



次显示是报警了。


7
发表于 2013-4-30 18:38 | 只看该作者
呵呵   不懂 帮顶
8
发表于 2013-4-30 18:44 | 只看该作者
UV报警,电压低,会不会是380V的接220V了
头像被屏蔽
9
发表于 2013-4-30 19:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10
发表于 2013-4-30 20:06 | 只看该作者
UnderVoltage,电压低了
11
发表于 2013-4-30 20:07 | 只看该作者
你这个是3相输入变频器,uv显示低压报警,也就是说缺一相,你可试下。把220v电源输入接在l1,l2,l3任意两端,3个端子都试过,如果还报警那,只能说这个变频器不能用220v单相电压了

12
发表于 2013-4-30 20:18 | 只看该作者
对!是电压低报警!
13
发表于 2013-4-30 20:20 | 只看该作者
好货不便宜,便宜没好货,
14
发表于 2013-4-30 20:49 | 只看该作者
建议使用前熟读手册
15
发表于 2013-4-30 20:56 | 只看该作者
接个调压器试下,升压
16
发表于 2013-4-30 21:03 | 只看该作者
帮顶了
17
发表于 2013-5-1 05:23 | 只看该作者
別亂接380v的電源
不想玩就退掉吧
想玩的話再繼續搞

首先先確認一下型號及輸入電壓
220v輸入的變頻器
若電容或整流故障
一樣也會引起低壓報警
這時若接上380的電壓或是調壓器
將會引起無法回復的故障
看相片的電容己經鼓包了
有條件的話可以換上正常的電容試試
18
发表于 2013-5-1 08:18 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-5-1 05:23
別亂接380v的電源
不想玩就退掉吧
想玩的話再繼續搞

这种滤波电容外表看似鼓,但铝壳是平的,估计电容没事
19
发表于 2013-5-1 08:20 | 只看该作者



明显是380v输入的
20
发表于 2013-5-1 08:26 | 只看该作者
也说是380v输入的

二手变频器,先保养一下再用,安全~