5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 11498|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

(已解决)请大家帮看看MACH3的并口设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-9 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚刚装上mach3和express并口卡,试了下没转。从并口上看不到信号跳变。坛里搜了半天没搜到,特发上来问问,请各位老大解惑:
并口设置是这样的:

[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-11-10 22:18 编辑 ]

并口设置1.jpg (7 KB, 下载次数: 155)

并口设置1.jpg

并口设置2.jpg (34.11 KB, 下载次数: 105)

并口设置2.jpg

并口设置3.jpg (30.42 KB, 下载次数: 118)

并口设置3.jpg

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
 楼主| 发表于 2011-11-9 23:25 | 只看该作者
那么,mach3里是否是按照下面设置的啊?
红色框里是填0x3cf4还是0x3cf8呢?

[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-11-9 23:27 编辑 ]

mach设置.jpg (60.06 KB, 下载次数: 115)

mach设置.jpg
3
 楼主| 发表于 2011-11-9 23:30 | 只看该作者
还有什么需要注意的呢?能否给来个基本配置的指导书什么的,就感激不尽了。吼吼:em22:
4
发表于 2011-11-10 00:42 | 只看该作者
:em26:
5
发表于 2011-11-10 00:57 | 只看该作者
0x3cf8
6
发表于 2011-11-10 01:05 | 只看该作者
:em15: 大夫来了,楼主的问题就不是问题了
7
发表于 2011-11-10 01:07 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-11-10 01:05 发表
:em15: 大夫来了,楼主的问题就不是问题了

鹅城就有希望了
8
发表于 2011-11-10 01:10 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-11-10 01:07 AM 发表

鹅城就有希望了

一定要回鹅城吗:em01:
9
发表于 2011-11-10 12:52 | 只看该作者
这种要设置帮助的帖子一定要记得把硬件的资料发上来,一个厂家一个样,你不发资料没人能帮你
10
发表于 2011-11-10 13:51 | 只看该作者
大夫是好人:em26:
11
 楼主| 发表于 2011-11-10 21:01 | 只看该作者

回复 9楼 林大夫 的帖子

多谢林大夫,我刚才又忙了半天还是没弄转。然后试着运行了DriverTest,显示如下对 话框。感觉不是接口板和驱动板的问题,似乎是软件安装或并口卡的什么问题,求指点,多谢了!

[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-11-10 21:04 编辑 ]

drivertest.jpg (10.97 KB, 下载次数: 62)

drivertest.jpg
12
 楼主| 发表于 2011-11-10 21:07 | 只看该作者

回复 11楼 量子隧道 的帖子

然后又不知怎么windows突然冒出来如下一个对 话框:

对 话 框.jpg (33.42 KB, 下载次数: 61)

对 话 框.jpg
13
 楼主| 发表于 2011-11-10 21:26 | 只看该作者

回复 12楼 量子隧道 的帖子

硬件资料如下:我用的是共阳设置,即驱动板的PUS+和DIR+接5V;PUS-和DIR-接2脚和6脚。(和mach里的设置一致)
驱动板试过了正常,加电后电机已经很紧了,而且自己手动触发PUS可以让电机转。请给兄弟指点下^_^


文件名: 产品说明书(STK672步进电机驱动板-B).pdf
描述: 产品说明书(STK672步进电机驱动板-B).pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f53cde9c-0ba0-11e1-884c-0015c55db73d/


文件名: 说明书(MACH3接口板-C_.pdf
描述: 说明书(MACH3接口板-C_.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f58b21eb-0ba0-11e1-a9db-0015c55db73d/

[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-11-10 21:36 编辑 ]
14
 楼主| 发表于 2011-11-10 22:25 | 只看该作者
哈哈,:em15: :em05: 今晚太高兴了。昨天晚上开始装,现在搞定了。
原因是该死的瘟斗士7。非要把mach以管理员身份运行才给我干活。
若是以双击方式打开,界面也运行得好好的,但就是不从并口输出。
给和我一样的菜鸟们借鉴下。呵呵。
感谢坛上众位老大们对我的支持,包括精神鼓励。:em00:

[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-11-10 22:28 编辑 ]
15
发表于 2011-11-10 22:31 | 只看该作者
找到问题就好     我等后者得注意了