5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 13276|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

求教关于避雷针的地线是否就是接在柱子的钢筋上?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-2-20 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里装避雷针,看那些人在边上四个柱头那凿开后把避雷针上的地线焊到柱子里的钢筋上,四个柱子用镀锌钢筋连接起来,以前看到避雷针都是在顶上用一根钢筋直接到地面的.用建筑物的骨架钢筋做地线的话,万一下面的钢筋包在水泥里面,与大地隔开或电阻太大,闪电击中避雷针的时候会怎么样?还有就是建筑的框架钢筋在受到那么大的电流和电压作用下会有影响建筑的安全吗?高压电压和大电流会对建筑里的人产生危害吗? 会不会把包裹在外面的水泥炸开呢:em22:

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-2-20 16:15 | 只看该作者
不知楼主是新建房还是在原有房屋上加避雷,如果是新建房要把接避雷的柱子钢筋和基础钢筋有效焊接。有桩基的还要与桩钢筋焊接,没有桩基的用镀锌扁铁围绕基础一圈埋地与钢筋焊接。如果是原有房屋加装避雷最好是用镀锌圆钢直接引到地面然后用一到两根2m长镀锌角钢打入地下(视土壤干燥程度而定)。最好用地阻仪摇一下,具体数值忘了。百度搜一下。
3
发表于 2012-2-20 16:26 | 只看该作者
同意楼上意见,要注意焊接质量和焊缝长度满足防雷接地要求,一定要测接地电阻。
4
发表于 2012-2-20 16:27 | 只看该作者
这么做,好象是偷懒吧,
家里为什么要装避雷呢?
5
发表于 2012-2-20 16:33 | 只看该作者
为了安全,可以买下一辆五吨平头卡车,埋于地下,再接上线,包证无优:em15:
6
发表于 2012-2-20 16:54 | 只看该作者
避雷针 如果不可靠接地,那是 “找雷针”  , 建议接 专用的避雷 接地线上。
7
发表于 2012-2-20 19:59 | 只看该作者
新建商品房,有专门是避雷针放电通道,避雷器的原理就是吸引大气中的电荷的,牺牲自我,保护别人。
8
发表于 2012-2-20 20:05 | 只看该作者
我就干过房屋接地避雷。
可以接柱子的钢筋,现在高层的都是。不过有条件的
柱子钢筋必须是直接到顶的,中间连接必须是焊接,搭接长度时钢筋的6倍以上双面焊接。钢筋不小于12MM。
楼房是必须2点接地接避雷。(房屋对角)一般是四个角都有。
接地极一般是3个以上的2.5米长40或50的镀锌角钢,连接是用40的扁铁。
接地极挖坑后再打入地下,顶部距地面0.8M。接地极间距3米或以上
9
发表于 2012-2-20 20:11 | 只看该作者
老夜可以问问我,我一定解答。
不会对人有任何伤害。当然你打雷非摸它例外。水泥没有任何影响。
高层是每隔两层做一次等电位环流。
10
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:53 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2012-2-20 16:15 发表
不知楼主是新建房还是在原有房屋上加避雷,如果是新建房要把接避雷的柱子钢筋和基础钢筋有效焊接。有桩基的还要与桩钢筋焊接,没有桩基的用镀锌扁铁围绕基础一圈埋地与钢筋焊接。如果是原有房屋加装避雷最好是用镀锌 ...
原来是四层的,加高三层变七层了,这是民宅,没有桩基的,只有基脚地梁的,用的是不锈钢搞的,在围栏顶上钻孔,然后打入不锈钢筋,上面用一圈钢筋再把四个柱子里面的钢筋连接起来,一起接到塔顶.
11
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:59 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2012-2-20 20:11 发表
老夜可以问问我,我一定解答。
不会对人有任何伤害。当然你打雷非摸它例外。水泥没有任何影响。
高层是每隔两层做一次等电位环流。
谢谢蝈蝈兄了啊:em00: 别叫我老某啊,我还没宝宝不算老啊,:em15: 既然老兄是做过的说的确也是那样做,那就没什么疑问了,主要是被忽悠怕了,杯弓蛇影了:em17:
12
发表于 2012-2-21 12:24 | 只看该作者
没桩基盖七层?果然人有多大胆,地有多高产。:em16: :em17:
13
发表于 2012-5-30 08:01 | 只看该作者
不懂的别乱说,会坑爹的!
14
发表于 2012-5-30 14:27 | 只看该作者
楼顶设置避雷带+避雷针
然后可以用带铁引入地下
地下也设置个等电位带
在浇上盐水之类加强导电
不过三楼搞到七楼问题不大前提是你地基下面一定呀结实
我们这边靠山的都那么盖
15
发表于 2012-5-30 14:43 | 只看该作者
接地网要符合要求打入角钢尺寸和接地电阻符合要求根据保护对象不同接地电阻要求不同,连接扁钢或钢筋要焊牢固为了安全最好单独布设,引雷针位置合理。否则不如不装
16
发表于 2012-5-30 15:01 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-2-20 15:49 发表
家里装避雷针,看那些人在边上四个柱头那凿开后把避雷针上的地线焊到柱子里的钢筋上,四个柱子用镀锌钢筋连接起来,以前看到避雷针都是在顶上用一根钢筋直接到地面的.用建筑物的骨架钢筋做地线的话,万一下面的钢筋包在水 ...

上两月我这一个五层楼给了你答 案,,雷刚好打在他的预留柱子的钢筋上结果那条柱在三楼的台面直接炸了一个角,全屋的电器电灯全炸了,相邻的几间房子的电器全烧,很多还是没通电
17
发表于 2012-5-30 20:35 | 只看该作者
最早是禁止的。现在有新的防雷理论。现在大型建筑的钢筋用量是十分庞大的,其截面积比过去的专用避雷线路大上千倍万倍,接地面积也同样如此,于是新的避雷方法出现,好像叫笼式什么的,据说效果超好,成本也不增加很多。我原来看过避雷工程,客户请的专业队伍,低矮的石头山上,感觉那工程超累,绝对令人吐血,客户动用了矿用工程机械,成吨的盐。
18
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:59 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-2-21 12:24 发表
没桩基盖七层?果然人有多大胆,地有多高产。:em16: :em17:
有地基的啊,当初下的5层的基脚,现在实际是6层半。不在家就把全部的电器拔掉插头,只能这样了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表