5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 1722|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

三菱FR-A540变频器只能调节到0-50hz,上线设置的130,基底设置50,怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-26 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱FR-A540-1.5变频器只能调节到0-50hz,上线设置的130HZ,基底设置50HZ,最低设置0HZ,怎么办?电位器是1K的,安说明书来的,电位器话到底也只有50hz,即使基底频率设置城100,也只能调节到50hz,电位器接的变频器5v输出,即使接10v也只能调节到50hz。。。请有经验的解下惑

1.jpg (74.57 KB, 下载次数: 16)

1.jpg

2.jpg (96.33 KB, 下载次数: 16)

2.jpg

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-8-26 16:42 | 只看该作者
有个最大频率上限没改
3
发表于 2012-8-26 16:43 | 只看该作者
哦 看错了 只看了标题就回了 抱歉哈
4
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:24 | 只看该作者
我现在郁闷啊。。。怎么都上不去。。。。。。。。。
5
发表于 2012-9-2 20:13 | 只看该作者
说明书上找找,好像还有一个选项的,记得是电机型号还是什么,仔细一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表