5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 1356|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

不是电工,搞不来

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-2 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上起,家里总闸老是跳,各房间的闸没跳,怎么排除故障??

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2013-12-2 11:59 | 只看该作者



分别断开每一路负荷,看看什么时候总开关不跳闸。
如果用这个办法找不到原因,那就是总开关坏了。
试试看吧。

3
发表于 2013-12-2 12:41 | 只看该作者
如果是漏电开关跳要看看是否有地方漏电,用电器或者线路都有可能,也可能是漏电开关本身有问题。
4
发表于 2013-12-2 13:21 | 只看该作者
把所有闸刀都关上,然后推上总闸看,没问题的话,依次推上各支路的闸刀,直到有一路跳闸,就能确定是这一路有问题。
5
发表于 2013-12-2 14:04 | 只看该作者
如果不是电工建议找电工
6
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:24 | 只看该作者
找到漏电的线路也无从下手,看来还是要找电工
7
发表于 2013-12-2 17:52 | 只看该作者
测试一下空开的漏电流多大
8
发表于 2013-12-2 18:34 | 只看该作者
总闸上是没有漏电保护器的,不可能是用电器漏电,只有电流过大才跳。首先怀疑是总闸的空开坏了,其次怀疑是电线漏电(和墙壁),晚上非常肃静的时候能听到电线漏电(和墙壁)的嘶嘶声,判断漏电的地方。
9
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:17 | 只看该作者
vane 发表于 2013-12-2 18:34
总闸上是没有漏电保护器的,不可能是用电器漏电,只有电流过大才跳。首先怀疑是总闸的空开坏了,其次怀疑是 ...

感觉是总闸问题,明天换一个试试看


10
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:27 | 只看该作者
武汉水枪 发表于 2013-12-2 13:21
把所有闸刀都关上,然后推上总闸看,没问题的话,依次推上各支路的闸刀,直到有一路跳闸,就能确定是这一路 ...

如果是分路上的问题,为什么分路的保护开关不跳,反而是总开关跳,有这种可能吗?

11
发表于 2013-12-2 20:35 | 只看该作者
如总闸不带漏电的,钳表看看电流是否和空开上的标定值大小相符吗?
如是带漏电型的就只好一个个电器去检查!
12
发表于 2013-12-2 21:05 | 只看该作者
遇到很多情况了 国产断路器 就会莫名其名的跳的 换个试试
13
发表于 2013-12-4 12:40 | 只看该作者
啊拉拉 发表于 2013-12-2 20:27
如果是分路上的问题,为什么分路的保护开关不跳,反而是总开关跳,有这种可能吗?

这个不排除分路开关坏掉的可能。