5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 11479|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

信号线的粗细对信号的传输有没有影响啊? 怎么看淘宝上卖的很多都只有0.0X 平啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-13 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号屏蔽线。。。

线芯大多好细,,,淘宝了半天,,大多是0.1平左右,,有的更细。。。


这么细的线,信号传输能达标么??


还有一些是多芯双绞线,,,这样的线怎么用啊? 能给数控系统传脉冲用么??

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2013-1-13 11:17 | 只看该作者
只要是电信号,不用说也是越粗越好。只是,关键还是看距离和信号的性质,有个性价比取舍。传输电平信号的线就是可以很细,数控系统的信号刚好就是这种信号。另外还要考虑下可靠性和强度等参数了。
3
发表于 2013-1-13 11:19 | 只看该作者
双绞线我没用过,我朋友用过 线长3米(更长不清楚)没问题。就是用在雕刻机上。
4
发表于 2013-1-13 13:09 | 只看该作者
这种系统更关注的是单位长度的分布电容有多大,数控的脉冲信号电流在ma级别,短距离的话什么线都行,要配合高速光耦的工作,需要快速的上升下降沿,所以单位长度的分布电容就直接影响电压摆率以及过冲,换句话说就是精度
cmos的驱动能力也有很大的关系
还有就是几个轴的信号线最好等长,这样分布电容也一样,不会影响精度
5
发表于 2013-1-27 19:36 | 只看该作者
经常折弯的买质量好点的,你的槽轮不科学
6
发表于 2013-1-27 19:39 | 只看该作者
细了电阻大当然不好了!
7
发表于 2013-1-27 19:39 | 只看该作者
细了电阻大当然不好了!
8
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:53 | 只看该作者
zhangnianlong 发表于 2013-1-27 19:36
经常折弯的买质量好点的,你的槽轮不科学

确实,,那我换个头像。。
9
发表于 2013-1-27 20:04 | 只看该作者
刚买了耐油,耐高温,耐弯曲,耐寒,高强度伺服线的飘过
10
发表于 2013-1-27 21:58 | 只看该作者
当然细的不好用,用了你就知道后悔了。
11
发表于 2013-1-27 22:17 | 只看该作者
信号来说,直流阻抗不是关键
要看分布参数,主要是线路介质损耗和分布电容,寄生电感这几项
也就是ZCL
所以你关注的问题不是焦点

我还可以告诉你
如果你知道一个信号在从板子出来地方,还主动加了一个100欧或更大的电阻时候
你觉得你的线路上直流阻抗是0.1欧还是1欧重要么?
12
发表于 2013-1-27 22:47 | 只看该作者
ls说的对。
一般接收端的典型阻抗在1k~10K数量级,你导线的电阻0.1与1欧姆对于1k来说,只有千分之一到万分之一的变化,已经没什么区别了。
如果电路合适,平衡的双绞线可能比屏蔽线能传输更快速率的信号,说白了,双绞线相当于2个极性相反的电磁线圈,干扰信号正好抵消,而有用的信号则不受影响。
13
发表于 2013-1-27 23:05 ——“来自手机” | 只看该作者
又是学习帖,长知识了
14
发表于 2013-1-27 23:12 | 只看该作者
信号线不会考虑神马电阻问题,主要考虑连接强度问题,耐氧化问题,我感觉就是不要低于0.5平方,保证耐实,要铜的,杂铜都行,比铜包铝强十倍百倍
15
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:42 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-27 22:17
信号来说,直流阻抗不是关键
要看分布参数,主要是线路介质损耗和分布电容,寄生电感这几项
也就是ZCL

多谢了,,我是说为啥淘宝上卖的信号线,包括洋垃圾拆机的信号线,,一个一个的都非常细呢。。原来如此。。
16
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:44 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-1-27 22:47
ls说的对。
一般接收端的典型阻抗在1k~10K数量级,你导线的电阻0.1与1欧姆对于1k来说,只有千分之一到万分 ...

双绞线对信号有没有要求啊,,,

打个比方来说,,,脉冲 方向 使能 如此种种多个信号,,,接到几对的双搅线上,,有没有什么讲究,,还是随便接都可以??
17
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:47 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-1-27 23:12
信号线不会考虑神马电阻问题,主要考虑连接强度问题,耐氧化问题,我感觉就是不要低于0.5平方,保证耐实,要 ...

0.5平。。。。那已经很粗了。。

我看淘宝上的屏蔽线,,大多是0.1或者0.0X,,很少有0.5平的,,,因为多芯屏蔽线,动不动就一二十根芯子,,单芯粗了,,那整根线就巨大了。。
18
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:54 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-27 22:17
信号来说,直流阻抗不是关键
要看分布参数,主要是线路介质损耗和分布电容,寄生电感这几项
也就是ZCL

还有个问题。。。。

步进电机的说明书上,要求大于1.25平的导线

而数控系统的说明书上,又要求全程屏蔽

我到淘宝上买了1.5平的屏蔽线,,结果发现屏蔽网简直是没有。。。稀稀拉拉的几根铜丝。。只能当普通线用了。。。最关键的是,粗线都不软,,走拖链简直是悲剧。。。


我如果自己用几根一两平的单芯线,为整体柔软,不扎成束,而是像排线那样排成一排,,然后在表面贴上铜箔,并再贴上保护层,,,这样的结构,有没有什么问题啊? 比如扁平的铜箔会不会产生你说的电容之类的问题。。。。

不好意思,,我完全是电子小白,,问的问题有点罗嗦。。
19
发表于 2013-1-28 09:10 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-1-27 23:44
双绞线对信号有没有要求啊,,,

打个比方来说,,,脉冲 方向 使能 如此种种多个信号,,,接到几对的 ...

双绞线做信号线不是随便接就能有用,要求是双端输出,用差分电路做输入的(比如音频话筒的卡农接口、网线接口、市话线路等),说深了我也不是很在行。一般数控接口板大都是单端输出输入的,只能用屏蔽线了。
20
发表于 2013-1-28 09:16 | 只看该作者
本帖最后由 qingdiy 于 2013-1-28 09:18 编辑
鹧鸪哨 发表于 2013-1-27 23:54
还有个问题。。。。

步进电机的说明书上,要求大于1.25平的导线
我到淘宝上买了1.5平的屏蔽线,,结果发现屏蔽网简直是没有。。。稀稀拉拉的几根铜丝。。只能当普通线用了。。。最关键的是,粗线都不软,,走拖链简直是悲剧。

你买1.5平的屏蔽线不是做信号线而是做电机驱动的功率线吧?驱动电机的是大电流脉冲信号,因此它产生的谐波干扰会发射出去,从而可能会影响到信号接收电路,因此把它的外面包上金属是可以阻止或减弱信号外泄的,注意屏蔽层要接地。

因为你这是功率输出,阻抗很低,而分布电容只在pf级别,电容问题可以忽略了。