标题说的是ER9X,其实是OPENTX的软件,界面和功能都是一样的。
用ER9X玩固定翼的时候,开了油门启动定时器,(SETUP界面将timer1的开关设置成ths)但是当我打了hold的时候,只要油门不在0点,计时器还是会走,这就有问题了,怎么办呢?
用自定义开关!
首先在SETUP界面的timer1启动开关项,将参数调到CS1。
然后到CUSTOM SWITCHES界面下,设置两个用户自定义开关。
分别如下:
CS1 AND !THR CS2
CS2 a>X thr -100
我们可以切到自定义开关监视界面,看看效果如何
hold开关不打,推油门,此时CS1 CS2都反黑,表示两个开关启动了,而只要CS1启动,我们的定时器就启动了。如果hold开关拍下,推油门,此时CS2启动了,但是CS1逻辑关系里,要求CS2和!THR同时成立才能启动,所以CS1不启动,就是说定时器不会走了。
完美解决这个问题!
5IMX这图片编辑太揪心。。随意看吧。。
|