车间里的线路繁杂.既不美观,也容易出事故.
每天晚上靠手机的微光,开关380V的空开总是心惊肉跳.生怕一不小心碰到相线上.380V电压是致命的.我想干脆整个系统用遥控开关吧.这样就安全了........

经过论坛里各位兄弟的指导 我最终采用了遥控照明3路+空气开关的方式。事实证明遥控器确实是不可靠的,在通电断电的瞬间很可能自行误操作。最终改造清单如下
4平方*2铜电缆 25米 约100元
防水插座2个20元
电焊机把线3米(30平方?)75元
电焊机(6平方?)电缆10米80元
空开箱一个 40元
空开若干120元
220V指示灯1.2元一个20个25元
数显电压表5个100元
共计550元左右

[ 本帖最后由 qiongren 于 2011-1-28 19:24 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

49
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:17 | 只看该作者
原帖由 haibiandefeng 于 2011-1-28 16:40 发表
呵呵,遥控的也可以做,不过下来代价很大,别说遥控的,程控的都可以,不过介于你是自已干,还是以安全和节约开支为第一位!那么就考虑手动分类,分级安装走线.这样比较经济也比较划算

确实遥控价格高昂  最终仅仅是更换电缆和空气开关等已经耗费近500元了。。。。。。
48
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:16 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2011-1-28 13:35 发表
楼主是个米人,ID却取了个qiongren(穷人),让我等汗颜。:em17:

这个这个 确实不富裕 现在所有的东西都是自己一点点攒起来的 我儿子多大我就攒了多少年 不容易啊
47
发表于 2011-1-28 16:40 | 只看该作者
呵呵,遥控的也可以做,不过下来代价很大,别说遥控的,程控的都可以,不过介于你是自已干,还是以安全和节约开支为第一位!那么就考虑手动分类,分级安装走线.这样比较经济也比较划算
46
发表于 2011-1-28 13:35 | 只看该作者
楼主是个米人,ID却取了个qiongren(穷人),让我等汗颜。:em17:
45
 楼主| 发表于 2011-1-27 11:45 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的指点 目前线路改造已经彻底完成 仅仅安装了3路遥控灯 其他都是空开 车间内线路基本换成电缆 铝线皮子太脆 容易破裂漏电。呵呵,谢谢各位兄弟指点。
44
发表于 2011-1-4 10:38 | 只看该作者
原帖由 HGQ21102 于 2011-1-4 10:33 发表
楼主兄弟~不能这样搞:有点胡闹em23:
俺的搞成套设备得~~入行了5年从来无做过无线遥控开关主电源(照明也就做过一次),正规成套都会把照明和主电源分开供电(方便维修),
楼主这样搞一出事你就完了,责任难逃,
建意自己 ...

这个最中肯:em26:
43
发表于 2011-1-4 10:33 | 只看该作者
楼主兄弟~不能这样搞:有点胡闹em23:
俺是搞成套设备得~~入行了5年从来无做过无线遥控开关主电源(照明也就做过一次),正规成套都会把照明和主电源分开供电(方便维修),
楼主这样搞一出事你就完了,责任难逃,
建意自己搞个手电或给厂申请加入一路照明(让厂的电工搞),
在公家干活不是自己千万不要做过界:
干得好功劳不是你的.也不利同事关系,出错了责任就全是自己得:em15:

[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2011-1-4 10:53 编辑 ]
42
发表于 2011-1-4 10:02 | 只看该作者
如果用普通民用遥控开关的话。。。建议加两级继电器
41
发表于 2011-1-4 09:50 | 只看该作者
工业电源,应该使用配电柜,空气开关,分总开关和分开关分别控制,如果有防触电要求,使用漏电空气开关,或者对要求高的分路加装漏电保护器!交流接触器不可用,不可靠、噪音、费电、控制相对复杂!自己动手成本3000元以下(视所选开关价格),工期2天!
40
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:28 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的指点 我明白了 这么干不行 一则没必要 二则成本高. 干脆还是听兄弟们的意见 安个遥控灯算了...............
39
发表于 2011-1-4 01:38 | 只看该作者
预算不够就自己搞,但是自己不会的话就劝你别搞了,又想马儿跑又不给马儿吃草。
38
发表于 2011-1-4 01:07 | 只看该作者
不明白,空气开关有胶壳,外面还有铁箱保护,怎么会不安全?
37
发表于 2011-1-4 00:00 | 只看该作者
胡闹
36
发表于 2011-1-4 00:00 | 只看该作者
总电源用个铁壳开关,全封闭的,外面一个大扳把,不露线,闭眼摸都行。其他不动,省钱又安全。
35
发表于 2011-1-3 23:46 | 只看该作者
原帖由 小李探花 于 2011-1-3 22:21 发表
可以用交流接触器控制就得了吧!

   :em04:一般情况下,交流接触器都是和机械设备配套,做机械设备的控制开关的吧?在这个机械设备和电源线路连接处,还是要安装一个闸刀开关(现在大多数是用空气开关),并且上面还要安装合适的“熔断器”(空气开关本身带有过载保护)。
    这样的设计是有一定的道理的。还真没有看见过用“遥控开关”去控制车间里面的动力线路的。

[ 本帖最后由 老工人 于 2011-1-3 23:47 编辑 ]
34
发表于 2011-1-3 23:26 | 只看该作者
门口安个开关,或买个好点的手电,不用费这么大的劲吧
33
发表于 2011-1-3 22:56 | 只看该作者
工厂标配电箱:
总线进户经熔丝盒后进总空开出来
1、照明独立一路
2、根据设备容量、性质选择空开,如需缺相过载保护加接触器和热继电器。(电子的很贵)
这钱你必须要花,安全!!!
不建议加遥控,不安全!!!
再加几个消防应急灯,你就不黑了:em21:
32
发表于 2011-1-3 22:21 | 只看该作者
可以用交流接触器控制就得了吧!
31
发表于 2011-1-3 21:44 | 只看该作者
遥控并不难,能个遥控板,装几个小继电器,在能几个大的交流接触器就可以了,但你缺乏强电的基础知识,建议你不要这么搞。
你知道为什么点电控柜都在外部设计一个开关或刀闸,知道强电作业的时候拉闸要挂盘吗,操作要有监护吗,安全电压多少?因为什么,找个明白人问一下,搞不好要出人命的。
假如有人在维修电路,有人在设备运转开关未断开的情况调试机器,老先生不小心按了一下遥控器,一个人就over了。