6.2 安川驱动器说明6.2.1 安川驱动器参数说明
键名称 | 功能 | PU | ●按此键可显示各用户常数的设定及设定
值。
●按下UP 键可增加设定值。
●按下DOWN 键可减少设定值。
●同时按下UP 键与DOWN 键可清除伺服警
报。 | DOWN | MODE/SET | 在选择状态显示模式、辅助功能执行模式、
常数设定模式、监视模式时使用。 | DATA/SHIFT | ●按此键可显示各用户常数的设定及设定
值。
●用常数设定模式进行编辑位数( 闪烁) 变
更或作为数据设定键使用 |
Pn. | 102 | 参数名称 | 第1位置环增益 | 设置范围 | 1 ~ 2000 | 参数功能 | 定义位置环增益的大小。 | 相关 | 单位:1/s。 | 功能与含义 | 增大此增益值,可以提高位置控制的伺服刚性。
但是过高的增益会导致振荡。 |
Pn. | 100 | 参数名称 | 第 1速度环增益 | 设置范围 | 1 ~ 2000 | 参数功能 | 定义速度环增益的大小。 | 相关 | Hz | 功能与含义 | 如果 Pr103(惯量比)设置准确,则此参数单位是Hz。
增大此增益值,速度控制的响应速度可以提高。 |
Pn. | 101 | 参数名称 | 第1速度环积分时间常数 | 设置范围 | 15 ~ 51200 | 参数功能 | 减小此参数值可以加快积分动作。 | 相关 | 单位:ms。 | 功能与含义 | 为使对微小的输入也能响应,速度环中含有积分要素,延长定位时间会使响应变差 |
Pn. | 401 | 参数名称 | 扭矩指令滤波器时间常 | 设置范围 | 0 ~ 65535 | 参数功能 | 定义插入到转矩指令后的初级延时滤波器的时间常数。 | 相关 | 0.01 ms | 功能与含义 | 设置转矩滤波器参数可以减轻机器振动。 |
Fn. | 001 | 参数名称 | 在线刚性自动调谐 | 设置范围 | 0 ~ 7 | 参数功能 | 调谐此轴整体刚性 |
6.2.1 安川驱动器警报及排除方法
保护功能 | 控制电源欠电压 | 报警代码 | A41 | 故障原因 | 1.电源电压不在规格范围内
2.保险丝断了
3.整流二极管的异常
4.伺服单元不良 | 应对措施 | 1.检查电源电压。
2.更换伺服单元。 |
保护功能 | 再生异常检测的警报显示。 | 报警代码 | A30 | 故障原因 | 1.再生用晶体管的异常
2.再生电阻器的断线
3.没有连接再生电阻器。
4.(再生电阻器为外置时)
5.伺服单元不良 | 应对措施 | 1.更换伺服电机或再生电阻器。
2.检查外装置再生电阻器的配线 |
保护功能 | 再生过载的警报显示 | 报警代码 | A32 | 故障原因 | 1.再生电力超过允许值
2.尽管使用了外置电阻器,再生电阻的上
3.升温度也不高,但依然发生警报 | 应对措施 | 1.使用与再生电力容量相符的外置电阻器。
2.用户常数Pn600 的设定有误,请重新设定。 |
保护功能 | 过载( 高负载) 的警报显示。 | 报警代码 | A71 | 故障原因 | 1.伺服电机的配线有误或配线有漏
2.负载大幅度超过额定扭矩
3.印刷电路板(1PWB) 不良 | 应对措施 | 1.检查配线及伺服电机侧连接器的插入是否不良
2.下调负载扭矩及惯性动量。
如果不行则更换为大容量的电机
3.更换伺服单元 |
保护功能 | 编码器数据的警报显示。 | 报警代码 | A84 | 故障原因 | 1.编码器不良
2.因外来噪音造成编码器误动作 | 应对措施 | 当频繁发生时,请更换伺服电机
检查调整编码器周围的配线。( 伺服电
机的接地处理、编码器电缆与伺服电机
的电源电缆的分离、连接电缆环形芯线
的插入等) |
保护功能 | 伺服失控的警报显示 | 报警代码 | AC1 | 故障原因 | 1.电机的配线有错误
2.编码器的配线有错误
3.编码器不良
4.印刷电路板(1PWB) 不良 | 应对措施 | 1.检查配线、电机侧连接器的插入是否不良
2.检查配线、编码器侧连接器的插入是否不良。
3.更换伺服电机
4.更换伺服单元。 |
保护功能 | 电源线缺相的警报显示 | 报警代码 | A.F1 | 故障原因 | 1.在主电路电源输入L1、L2、L3 中有一相未与电源连接。
2.电线间有电压低的相
3.伺服单元不良 | 应对措施 | 1.检查电源。
2.检查主电路电源的配线。
3.检查MCCB、噪音滤波器、电磁接触器。
4.更换伺服单 |
|