mach3与easyderiver(3967)的接法?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-2 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教高人,菜鸟对电路不通,学做雕刻机,在淘宝上买的成品的EASYderiver 和mach3的板子,现在问题来了,easyderiver板上有接口 GND、DIR、STEP、EN,而MACH3上,有+5V、DIR,EN、STEP,找了一个晚上,看到GND(公共端)+5V(公共端)大喜,板子不是在一家买的然后MACH3的说他的是共阳极的要接3967的脉冲+和方向+,不能接GND(只能吐血啊)找了半天也没有在针脚上看到脉冲+和方向+,请教正确接法,谢谢!

附3967针脚定义:

MS1和MS2是步进电机细分分辨率选择的逻
辑输入口;
DIR是电机运转方向的选择口;
RESET重置芯片初始值,屏蔽所有外部输出;
STEP为脉冲输入端口;
OUT。 ,OUT。B,OUT ,OUT。 为H桥的两对输出
端口;
ENABLE为使能端;
SLEEP为睡眠模式;
SENSE1,SENSE2为H桥的电流检测电阻;
REF为参考电压;
GND为逻辑地和电源地;
RC。,RC 为H桥固定截止时间模拟输入

欢迎继续阅读楼主其他信息

9
发表于 2013-4-5 14:42 | 只看该作者
这个接线方法是正确的 已接到mach3中试运行了
8
发表于 2013-4-2 13:11 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-4-1 16:14
接线是错误的。驱动板的EN没有接到接口板上,驱动板上GND不能接到接口板上。

easyderiver 4.4版的驱动板 板上没有EN ,只有GND step dir

7
发表于 2013-4-1 16:14 | 只看该作者
本帖最后由 惠民 于 2013-4-1 16:15 编辑
chinadxc 发表于 2013-4-1 15:42
这个接法对吗?


接线是错误的。驱动板的EN没有接到接口板上,驱动板上GND不能接到接口板上。


6
发表于 2013-4-1 15:42 | 只看该作者
本帖最后由 chinadxc 于 2013-4-1 15:50 编辑

这个接法对吗?


5
发表于 2013-2-23 21:52 | 只看该作者
你是说接口板上有+5V,而驱动板上只有GND是吧,那就把驱动板上GND接到接口板上GND就行了,接口板+5V不用接

4
发表于 2013-2-23 21:34 | 只看该作者
本帖最后由 山水2000 于 2013-2-23 21:37 编辑

哈哈,刚好我也在搞,不同的是我在搞的是第四轴,也就是A轴。
图呢?怎么传不上?

CNC.jpg (92.75 KB, 下载次数: 9)

CNC.jpg
3
发表于 2013-2-23 21:19 | 只看该作者
我也是同样的问题 有知道的吗?
沙发
 楼主| 发表于 2012-11-2 20:15 | 只看该作者
本帖最后由 swfzz 于 2012-11-2 20:37 编辑

自己顶一下,哪位老大知道的,请提个醒吧!


上个图