发表于 2014-3-24 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
头两天看这个版块里面有个贴讨论三相变频器咋个在单相电下使用,昨天路过废品收购站的时候,看见工人在砸一堆东西,走近一看,居然里面就有西门子420变频器,立马开始收集,可惜有些都砸的很烂了。
一共买了8个750瓦的,一个11千瓦的,问买的价格吗?其实我也算不清楚,反正10元钱一公斤。

家里只有单相电,于是拿到办公室,把空调的插座扯了,然后用电线直连
首先测试单相电220V,果然,变频器灯闪烁,欠压不工作

好吧,插到两个火线上,成了380V,短接58,果然开始工作,不过用万用表测输出端,很奇怪。。。 中间和两边的端子的电压都是180,而两端间的电压确是0!!看来变频器 缺相不保护是真的,不过输出也会缺相。

好了,把3根线都插到火线上,能正常工作了,三根输出线的电压也在260伏特(因为这个变频器是从机器上拆下来的,肯定设置了)左右了。
看来要想单相电用三相电,还是得买220V单相输入的变频器啊。


三线.jpg (28.85 KB, 下载次数: 9)

三线.jpg

欢迎继续阅读楼主其他信息

51
发表于 2014-4-23 09:34 | 只看该作者
以前坛里有个贴,说的是把单相电转成3相电,我想找这个贴看看,谁有链接?
50
发表于 2014-4-2 08:21 | 只看该作者
本帖最后由 yangguofei 于 2014-4-2 08:22 编辑
realweg 发表于 2014-3-25 22:48
突然异想天开,我可不可以输入线插两根火线,一根零线?这样会烧变频器不?

胆子够大!这样等于输入两相220V,一相380V!  但应该不会烧。变频器有保护功能的话,会报警! 其实只接两根火线应该能工作!只要不缺相保护!


49
发表于 2014-4-1 23:07 | 只看该作者
我的就是三相的变频器220v输入使用的,方法是找个变压器把220v升压到380v,再关闭变频器的缺相保护.是施耐德的.其它型号的不知能不能这么玩儿.
48
发表于 2014-3-31 20:05 | 只看该作者
10a桥堆,220电容,ntc 5a
47
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:36 | 只看该作者
superman89 发表于 2014-3-31 19:33
都说是倍压整流了,
你的功率多大?
我给你算算。。。。

不懂啊,比如这个750瓦的变频器
46
发表于 2014-3-31 19:33 | 只看该作者
realweg 发表于 2014-3-31 19:23
请问怎么外加呢?外加一个什么电路啊?

都说是倍压整流了,
你的功率多大?
我给你算算。。。。

45
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:23 | 只看该作者
superman89 发表于 2014-3-31 18:34
一点难度都没有,很简单的一个电路。
不改动变频器外加都可以。。。。

请问怎么外加呢?外加一个什么电路啊?
44
发表于 2014-3-31 18:34 | 只看该作者
realweg 发表于 2014-3-31 13:38
直接改220?可能有点难度哦,我是准备用自耦变压器升到380去

一点难度都没有,很简单的一个电路。
不改动变频器外加都可以。。。。

43
发表于 2014-3-31 18:33 | 只看该作者
realweg 发表于 2014-3-30 20:11
高手你好,请教个问题哈,我开始没用电动机测试,带了电机后发现你说的完全正确,缺相仍然能够带动电机运 ...

回复出厂参数不会改变频率源,
需要输入频率信号。
默认一般是面板输入或者面板电位器。

42
发表于 2014-3-31 15:12 | 只看该作者

RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果

realweg 发表于 2014-3-31 13:38
直接改220?可能有点难度哦,我是准备用自耦变压器升到380去

内容内容可否出个给我~我想试试是否可行
41
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:38 | 只看该作者
hensur 发表于 2014-3-31 12:36
内容750w的出个给我玩玩!如改好220后可以帮你改

直接改220?可能有点难度哦,我是准备用自耦变压器升到380去
40
发表于 2014-3-31 12:36 | 只看该作者

RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果




内容750w的出个给我玩玩!如改好220后可以帮你改
39
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:01 | 只看该作者
wgzyfj 发表于 2014-3-30 23:43
输出的三相电不是正弦波,用你的万用表测的数据不准,内部直流五百多伏是正常的。380伏整流滤波就有了。

谢谢兄弟解惑,我估计开始我的电机接成三角接法了,今天再换成星形接法卡看正常不
38
发表于 2014-3-31 00:47 | 只看该作者
楼主快点出点垃圾,换点金子让媳妇笑颜笑颜
37
发表于 2014-3-30 23:45 | 只看该作者
要是输出900V你的电机早挂了
36
发表于 2014-3-30 23:43 | 只看该作者
输出的三相电不是正弦波,用你的万用表测的数据不准,内部直流五百多伏是正常的。380伏整流滤波就有了。
35
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:55 | 只看该作者

RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果

superman89 发表于 2014-3-30 00:36
你的变频器可能是坏的,
我修变频器的,理论上不存在你说的情况。

因为电机线是上在变频器上,刚才拆了后,发展频率正常了,可调,不过测输出电压,都接近900伏了,而输入电压是380多付,参数显示里面的直流电压是500多伏,咋回事呢?
34
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:52 | 只看该作者

 楼主| 发表于 2014-3-30 22:50 | 只看该作者

