|
更新一个刚绕的4120 Pulso电机。特别感谢“1987”将此电机便宜转让给我,半卖半送了,很诚信一哥们。
电机绕线使用0.64mm,180度高温线。4股,16-T(每齿槽间隙,每齿槽上8圈),Kv510,20V空载电流1.45A。这个数字和Pulso,Cobra或AXI的4120系列的Kv值有点区别,大约相当于上述牌子电机的4120-18T 的Kv值。这可能是由绕线方法不同导致的。空载电流与上述牌子非常相近。Kv值比较接近双天5050 -8T 535Kv(双天5050的定子也是4120,每齿槽间隙内16T),但双天的空载电流高很多,为2.0A @10V (http://item.taobao.com/item.htm?id=13592293390),我重新绕的是1.2A@ 10V,这可能是因为双天这款使用的是0.33mm的矽钢片所导致的。
绕线方法采用的是“单齿槽单方向绕线方法”:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1614226,对圈数的计算是绝对准确的。
初步测试:带两个劲旋风12X7组装的4叶木浆,3S下(大概11.8V)电流约19A。拉力没工具测试,拿在手上玩呢。估计6S下电流约60A。参考其他牌子电机耐受电流的数据,这个4股0.64mm的线,在通风良好的情况下,应该差不多能耐受短期90-100A电流。
更新:6S下已测试,电流59-60A。因为是拿在手上感觉的,只是感觉拉力有点大,没具体数字。
本想绕到能够在6S下约90A的电流,即6S下使用。可惜Kv值比预期低了一点。估计要14-T或13-T。再次感谢“1987”在我没付款之前,提前发了个Cobra4120给我,和Pulso等级差不多,稍高一点。
绕线前的计算:
1,拆掉电机之前,最好先查清楚这个电机本身的Kv,和绕线圈数。比如Kv1000,10-T。(以后凡是提到圈数,都默认是每个齿槽间隙中的T数)。
2,通过查 询和你电机相近的品牌电机的螺旋桨测试数据(比如天蝎星http://www.scorpionsystem.com/files/i1,271_data_chart.htm,Cobra电机http://innov8tivedesigns.com/Cobra/Cobra_4120-12_Specs.htm,都有比较详细的螺旋桨测试数据),决定你预期达到的Kv。或者你已经知道你需要多大Kv。也可能你只希望在某个电压下获得最大功率,比如你的电调是6S 100A的,你希望你的电机在6S下带某个尺寸的螺旋桨,电流在80A左右(高压电调太贵),此时输入功率约1800瓦:那么你也可以通过参考与你电机尺寸相近的品牌电机的测试数据,找到6S下,达到1800瓦输入功率的螺旋桨。品牌电机某尺寸的电机,一般有多种Kv选择。因此你应该把同尺寸不同Kv的数据都看一看,找到一个效率最高的螺旋桨。
3,幸运的话,此时你已经大概知道你要绕到多少Kv,比如Kv500。那么你要绕的圈数就是1000 X 10 / 500 = 20。(但是这里要注意一点,有些品牌电机的绕线方法,会把从一个齿槽跳跃至另一个齿槽的线藏在这两个齿槽之间的齿槽中(crossing over turns),这样他所标记的圈数是不准确的,大概会和实际圈数相差个2圈上下。比如蝎子HK4035 800Kv,说是6T,其实可能接近8T。
4,选线。虽然单股粗线最佳,但是要找到合适的尺寸的线,绕某个数量的圈数,又要尽量满足高槽满率,很难。建议可以使用稍微粗一点的细线。我个人都是使用0.64mm的线,相对那些蝎子啊,pulso啊,cobra啊大多数电机用的0.25mm,或0.29mm,或0.33mm的线要粗很多了,可以达到很高的槽满率,接近理想的单股粗线的槽满率,或通常能超过原厂绕线的至少20%以上。
此时假设我要用0.64mm的线,把电机绕到Kv500,通过上述计算,每齿槽间隙中要有20圈。那么首先应明确你的电机定子的一个齿槽间隙里最多能塞下多少根0.64的线。比如我的4120的定子每个齿槽间隙中最多大约塞入80根0.64mm的线,但实际绕起来,因为绕的不会那么整齐,最多塞66根以内。已知每个齿槽间隙中要20T,因此我们可以用3股0.64mm的线去绕。如果你觉得Kv波动一点点没关系,关键要达到可能的最佳槽满率,你也可以考虑用3股0.64mm的线去绕22T。这个时候就是简单的数学问题了。我个人一般喜欢以力求最大槽满率为前提。
5,接下来就是绕线了,具体方法请参考前面楼层,已有图片和文字叙述。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-4-15 11:07 编辑 ] |
|