5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 1293|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

求教家里玩床拉专线的空气开关问题,懂电工的请进

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-4 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 radb173025 于 2013-5-4 15:40 编辑

准备给家里的小床拉条专线,空气开关用C型脱扣曲线的还是用D型脱扣曲线的?
按理说用D型曲线的更合适些。现在配电箱里只有两个空位置了。
如果用D线+漏电保护需要占用配电箱里的4个位置。
如果用C线的话就可以两个位置解决。

家里的小床到底有没有必要用D型曲线的空气开关?

家里电源是220V单相的
设备总功率小于3KW
请大家帮帮忙到底怎么配置好




欢迎继续阅读楼主其他信息

12
发表于 2013-5-5 08:01 | 只看该作者
用奇胜 或西门子的可解决他的漏电保护只占两位
11
发表于 2013-5-5 07:26 | 只看该作者
只要是空气开关就行,也不用考虑这型号那型号的,也不是什么大功率电器,没啥了不起的。配电箱位置不够了,可以引出线来,在旁边装更多的空气开关或者在旁边再弄一个配电箱。
10
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:59 | 只看该作者
准备用C线的DPN+漏保了
没办法配电箱空位不够了
9
 楼主| 发表于 2013-5-4 15:34 | 只看该作者
感谢大家的回复
按理说用D型曲线的更合适些。
但是现在D线+漏电保护需要占用配电箱里的4个位置。
如果用C线的话就可以两个位置解决。
家里的小床到底用不用的着D型曲线的空气开关?
8
发表于 2013-5-4 11:04 | 只看该作者
照明用C系列 电机用D系列
7
发表于 2013-5-4 10:55 | 只看该作者
选择空气开关。主要参数看电流,家用的。220v。看下你机器的功率。算下电流,按1kw算。空气开关可以选10a以上的。开机时要空载开机,如果有负荷。电流选再大点的。
6
发表于 2013-5-4 08:38 | 只看该作者
楼主说的是220V吧,你的工作室或你的床一共有多少个千瓦?如果少于3个千瓦而线路有2.5平方的话,不大必要用专线。
C型或D型都可以用,额定电流选对就行。另外说一下,现在的空开质量很坑人,假货又多,万一有事不动作就会很悲剧,还是熔断器最保险。
5
发表于 2013-5-4 07:50 | 只看该作者
路过帮顶
4
发表于 2013-5-4 06:11 | 只看该作者
C型的整定电流为5~10In,D型的整定电流为10~14In。一般起动电流不大的用电设备如家电选C型,起动电流大的用电设备如重载电动机选D型,以免起动时断路器误动作。
3
发表于 2013-5-4 02:36 | 只看该作者
相对机床而言D型的比C型的要好一些。仅供参考
沙发
发表于 2013-5-4 02:19 | 只看该作者
楼主喜欢152神教。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表