打开手机扫一扫
IMG_20140331_175107.jpg (69.32 KB, 下载次数: 18)
下载附件
2014-3-31 19:40 上传
IMG_20140331_175345.jpg (76.38 KB, 下载次数: 16)
IMG_20140331_175414.jpg (72.25 KB, 下载次数: 17)
欢迎继续阅读楼主其他信息
举报
何治华 发表于 2014-4-1 11:25 可以这样理解吗? 三相变频器的整流电路由桥式整流改成倍压整流,只要电压满足540V左右,三相变频器就可以 ...
北极风 发表于 2014-4-1 15:17 去买个1kVA的控制变压器,初级要有220V、380V的抽头,220V电源接220V绕组,380V的绕组接变频器。控制变压器 ...
回不去的火星人 发表于 2014-4-1 21:22 1KVA?真浪费 250W就够了 110V输出,同相串入220中,相当于自耦升压
duanyz 发表于 2014-4-2 16:26 请教就是一个110v的变压器同相串接在市电上吗?这样就有330v的电压了?
老撅杆 发表于 2014-4-1 21:27 不一定。前提是这台三相变频器,是没有缺相保护电路的。有缺相保护电路的变频器接单相380V是不能正常工作 ...
回不去的火星人 发表于 2014-4-2 18:25 缺相保护很容易搞定
何治华 发表于 2014-4-2 22:40 只要了解三相检测电路,就很容易搞定。
研究生 发表于 2014-4-5 21:39 自偶变压器按正常的接法也是可以升压的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »