原帖由 hydefee 于 2011-9-4 17:19 发表
电线的发热只与电流有关系。P=I2R.
下面再说烧不烧线的问题。
我不知道LZ “载流量最大也就3MM*9=27A”这个是从哪儿的来的。 电线的负载能力与电线的粗细和 ...
不好意思,是3平方MM的线,12AWG换算成截面积是3.332平方MM,铜线载流量有个估算公式,4平方MM以下的线是截面积的9倍,额定工作电流就是3.332*9=30A左右。
就算是多芯线,但是小截面的集肤效应很小,那2200MAH,25C电池放电电流也超过导线额定电流太多了,温度应该非常高才对,导线应该是超载工作了? |
|