|
对于高端的控,所有的开关和旋钮都可以重新定义。功能越是强大,越是如此。灵活性越高的同时,也给使用者带来困扰。我隐隐约约觉得,那个重新定义的思路和楼主遇到的问题是相同滴。
一般,我在ER9X或者OPENTX中的混控里面重新定义输出源,比如,我要把3段开关加到5通道,就可以进入第五通道,然后选择3POS,如果我要把GER二段开关定义到第七通道,我就进入第7通道,选择源的时候,选择GER. 然后,接个舵机,在5通道,或者7通道,你就会直接看到输入效果啦。由于是定义开关,所以,你会看到舵机有2个位置,或者3个位置。
|
|