变频器设置一览表
台达变频器 型号:VFD--M 0404 0609 1212 1224
编号 设定参数 定义 设定范围
p01 02 运转来源信号设定 00:运转指令由数字操作控制 (面板控制)
02:运转指令由外部端子控制,键盘stop键无效(手柄控制)
p03 400 最高操作频率选择 50-400 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
p04 400 最大电压频率选择 10.0-400 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
p05 220v 最高输出电压选择 230:0.1-255v 460v: 0.1-510v
p10 15 第一加速时间选择 0.1-6000.0 s
p11 15 第一减速时间选择 0.1-6000.0 s
p24 01 禁止反转功能设定 00:可反转,01:禁止反转
p36 ? 输出频率上限设定 0.1-400.0 HZ (根据主轴电机最高频率设定)
p37 ? 输出频率下限设定 0.1-400.0 HZ (根据主轴电机最低频率设定)
p52 ? 电机额定电流设定 30-120.0%FLA(根据主轴电机额定电流设定)
p64 00 开机画面显示选择 00 显示实际运转频率H
p65 60 比例常数设定 0.01-160.0 (出口产品设定)
p76 00 参数设定 00:所有参数可读可写,08:键盘锁定
p148 02 电机极数 02-20 (HSD的都是2极,星辰的换刀是4极)
p52设定方法=电机额定电流/变频器输出电流*100%
台达变频器 型号:VFD--B 1325A 1325
编号 设定参数 定义 设定范围
00-03 01 H 输出频率 00:频率指令,01:输出频率 , 02:u使用者定义
00-05 1.0 使用者定义比例设定 0.01-160.00
01-00 300 最高操作频率设定 50.0-400.00 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
01-01 300 电机额定频率设定 50.0-400.00 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
01-02 380 电机额定电压设定 230v机种:0.1-255.0 460v机种:0.1-510v
01-07 100 输出频率上限设定 01-120% (根据主轴电机最高频率设定)
01-09 15 第一加速时间设定 0.01-3600.0 s
01-10 15 第一减速时间设定 0.01-3600.0 s
01-23 00 加减速时间单位 00:1秒,01:0.1秒,02:0.01秒
02-01 02 第一运转指令来源 00:由数字操作器输入控制 (面板控制)
02:由外部端子控制,键盘stop键无效(手柄控制)
02-04 01 电机运转方向设定 00:可反转,01:禁止反转,02:禁止正转
02-05 01 二线三线式选择 00:二线式(1),01:二线式(2),02:三线式
07-00 110 电机额定电流设定 30-120% (根据主轴电机额定电流设定)
07-04 02 电机极数 02-10 (HSD的都是2极,星辰的换刀是4极)
07-00设定方法=电机额定电流/变频器输出电流*100%
加工中心,排刀8.0kw主轴电机,台达变频器 型号:VFD--B
编号 设定参数 定义 设定范围
00-03 01 H 输出频率 00:频率指令,01:输出频率 , 02:u使用者定义
01-00 400 最高操作频率设定 50.0-400.00 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
01-01 400 电机额定频率设定 50.0-400.00 HZ (有的电机是300,有的电机是400)
01-02 380 电机额定电压设定 230v机种:0.1-255.0 460v机种:0.1-510v
01-07 100 输出频率上限设定 01-120% (根据主轴电机最高频率设定)
01-09 5 第一加速时间设定 0.01-3600.0 s
01-10 5 第一减速时间设定 0.01-3600.0 s
01-23 00 加减速时间单位 00:1秒,01:0.1秒,02:0.01秒
02-00 01 第一运转频率指令来源 00:由数字操作器输入控制
01:由外部端子AVI输入模拟信号DC 0--+10v控制
02-01 02 第一运转指令来源 00:由数字操作器输入控制 (面板控制)
02:由外部端子控制,键盘stop键无效(手柄控制)
02-04 01 电机运转方向设定 00:可反转,01:禁止反转,02:禁止正转
02-05 01 二线三线式选择 00:二线式(1),01:二线式(2),02:三线式
07-00 67 电机额定电流设定 30-120% (根据主轴电机额定电流设定)
07-04 02 电机极数 02-10 (HSD的都是2极,星辰的换刀是4极)
07-05 02 电机参数自动测量设定 00:无功能,01:自动测量R1(电机不转),
02:自动测量R1+无载测试(电机运转)
07-06 自动测 电机一次测电阻值R1 00-65535M欧姆
08-00 90% 直流制动电流准位 0-100%
08-01 3 启动时直流制动时间 0.0-60.0秒
08-02 3 停止时直流制动时间 0.0-60.0秒
07-00设定方法=电机额定电流/变频器输出电流*100% |