发表于 2013-3-31 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台达变频器型号:VFD007A43A
我打算装到钻床上攻丝,正转为低速,反转为高速,请教高手,怎么接最简单,面板控制或外接开关控制都可以

请教多段速怎么设置


欢迎继续阅读楼主其他信息

主题

  • 没有相关信息
  • 没有相关信息
  • 没有相关信息
沙发
发表于 2013-3-31 09:01 | 只看该作者
网上搜出说明书有介绍设置。
3
 楼主| 发表于 2013-3-31 09:44 | 只看该作者
机械人家 发表于 2013-3-31 09:01
网上搜出说明书有介绍设置。

我找到说明书了,但理解能力差,没有看懂怎么设置

4
发表于 2013-3-31 09:53 | 只看该作者
正转接M0和GND,反转接M1和GND,注意:有的不是接GND,而是接DCM,是为了和0-10V变频端子区分开来
5
发表于 2013-3-31 09:57 | 只看该作者
控制变频由系统的0到10V接变频器的GND和AVI,用电压控制转速,如果要手动控制转速,变频器要设置下P0和P1
6
发表于 2013-3-31 11:37 | 只看该作者
FWD接DCM正转,REV接DCM反转。MI1和GND默认是多段速指令一的转速的,MI2和GND默认是多段速指令二的转速的.你想要多少转速的你去Pr.16和Pr.17设置一下转速就可以了。做一个双通路开关来联控,按下时同时压下正转开关及第一转速开关,以低转速攻丝,松开时同时接通正反开关及第二转速开关,以高转速退出来。
7
 楼主| 发表于 2013-3-31 12:42 | 只看该作者
aipaae 发表于 2013-3-31 11:37
FWD接DCM正转,REV接DCM反转。MI1和GND默认是多段速指令一的转速的,MI2和GND默认是多段速指令二的转速的.你 ...

谢谢,简单明了,看懂了,知道怎么做了,同时感谢楼上的师傅。
8
发表于 2013-3-31 12:54 | 只看该作者
反转高速不是很实用,相反可能会憋住丝锥
9
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:54 | 只看该作者
本帖最后由 2012 于 2013-4-1 13:39 编辑

已经能用了,谢谢aipaae 及各位